cahakrav
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-08-2018
|
Добрый день.
С кондиционерами не имел дела вообще, немного занимался холодильниками - оттуда базовые знания.
Взял б/у кондиционер bent 12, на фреоне r407c, вроде демонтировали правильно. Установил, запустил, но температура воздуха на выходе не падает ниже 19 градусов.
Понимаю что кондиционер установлен не правильно, но по другому нельзя тут. Внешний блок установлен в комнате 3*4метра с окном 40*80см.
Давление на газовой магистрале 5,3 бар, что соответствует 4 градусам по шкале манометра. Температура на самом вентиле газовой трубы 15 градусов. При работе очень сильно нагревается компрессор, через час работы отключается, возможно термозащита (температура корпуса компрессора 120 градусов)
Подскажите куда копать.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Перезаправить.
Чё-то про комнату пропустил.
Если температура в этой комнате будет больше 40 град. - об охлаждении забудьте.
Просто ушатаете компрессор.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
cahakrav
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-08-2018
|
температура в комнате 45 градусов после часа работы. Именно в момент отключения компрессора по защите.
Сегодня допер еще один момент - оказывается у меня дерьмовые шланги на манометричке и они не нажимали на золотник когда я вакуумировал магистраль. В магистралях значит остался воздух.
Есть смыл не полностью менять весь фреон? или только полная замена?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
407 - полная.
Температура, если был воздух, чуток спадет, но не обольщайтесь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|