FGL VRV-2 в эксплуатации 5 лет.
AJYA90LALH /ARXB12LALH - 10 шт.
5 проводных ПДУ UTY-RNKG управляют 5 парами внутренних блоков.
По модбас на межблочку подключен шлюз и доп. пульт у диспетчера для дублирования с одинаковым приоритетом только одного, самого важного ПДУ. Т.е. уставку Т и другие регулировки можно было менять и в комнате, и в диспетчерской, без ограничений.
С некоторых пор, на самом важном ПДУ (UTY-RNKG) самопроизвольно появился ключ.
Теперь этот пульт стал монитором, управление с него заблокировано.
При попытке изменения уставки Т или вентилятора, все возвращается в исходное состояние, установленное у диспетчера.
Управление внутренним блоком возможно только с доп. пульта у диспетчера через модбас.
Замена ПДУ UTY-RNKG местами к перемещению дефекта не привела.
Другие ПДУ UTY-RNKG (4 шт.) и блоки (8шт) работают нормально.
На внешнем блоке авария отсутствует.
Примечание.
Положение всех переключателей ПДУ - DSW = OFF.
Удаление администрирования с ПДУ помощью зажатой "MODE" не удается.
Ключ появляется снова.
Местная блокировка ПДУ с помощью кнопок TIMER SET+DAY работает нормально, но, в данном случае, проблему не устраняет.
Изменение приоритета во внешнем блоке, в уровне конфигурации F2 приводит к появлению ошибок - 1.4.2.,1.4.5.
Лист настроек.
Параметр 21, опции:
0 - приоритет первой команды (заводская настройка) - появляется авария 1.4.2.
1 - приоритет внешнего управления - появляется авария 1.4.5.
2 - приоритет основного внутреннего блока - нормальная работа всех блоков и ПДУ, за исключением заблокированного главного ПДУ в комнате.
1.4.2. - Outdoor Unit Network communication 2Error
1.4.5. - Indoor unit number shortage
Зашумление линии связи, оконечный резистор,
неисправна плата управления внутрянки или плата связи.
Общее обесточивание с последующим включением внутрянок а потом наружки дефект не устранило.
Отключение шлюза от межблочной связи кондиционера, в обесточенном состоянии, тоже не устранило ключ.
Сброс журнала ошибок - параметр 30 (F3) c последующим обесточиванием системы блокировку не устранила.
Инициализация параметра 40 (F3) - не выполнялась.
Новая адресация системы - не выполнялась.
К двум внутренним блокам, у которых заблокирован ПДУ UTY-RNKG доступ отсутствует, надо разрезать потолок.
Настройки, выполненные с помощью проводного пульта ДУ, передаются на внутренний модуль, поэтому, ИМХО, надо разбираться с платой внутреннего блока.
Пульт тут не при чем.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, не поверите, для себя пишу.
Раньше была записная книжка, записывал интересные случаи.
Теперь есть иннет, это та же записная книжка, иногда с бонусом - с возможностью общения с интересным собеседником, которого не каждый день встретишь в реале.
Вот, например, была проблема в 2013г. с адресацией FGL VRV - S серией.
Я уже забыл, что и как выставлял. На форуме все сохранилось с точностью до запятой.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=44044 Дублирую темы, чтобы не сгинули из-за случайного глюка форума или амбиций модератора.
Boris Undrianov, большое спасибо за подсказку.
По Вашей рекомендации получено обновление в техподдержке АЯК - SERVICE TOOL , версия 2.
Ключ удалось снять программой SERVICE TOOL , версия 2, с помощью функции "Центральный релиз",
примененной для обоих канальников в одной группе с одним ПДУ, заблокированной ключом.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...1531357404
Ключ снят, но дефект остался.
По-прежнему пульты 2 шт. от сторонних производителей, подключенные через шлюз к межблочной связи внутренних и внешних блоков имеют высший приоритет в управлении двумя канальными блоками с одним штатным пультом UTY-RNKG.
1 - Пульт UTY-RNKG может включить /выключить кондиционер,
но не может изменить уставку Т, установленную от двух других пультов сторонних производителей.
2 - Судя по SERVICE TOOL, проблемный пульт UTY-RNKG управляет только одним канальником из двух, а второй канальник, судя по SERVICE TOOL, не подчиняется командам проблемного пульта UTY-RNKG и чекера:
живет своей жизнью - самопроизвольно включается, выключается.
В реальности - оба канальника синхронно включаются, выключаются по команде с любого пульта и с чекера.
Т.е. SERVICE TOOL дает ложную информацию о состоянии одного из канальников.
Шумы в линии межблочной связи - ?
Местный киповец подтверждает идею о зашумлении линии межблочной связи
- показания SCADA самопроизвольно изменяются в проблемной паре канальников.
Неисправен шлюз?
Со слов местного киповца, раньше на дисплее шлюза было показание 16, а теперь
- вместо цифровой индикации на дисплее шлюза, появилась черта.
Скорее всего пульт висит на 2 блока ; а думает что на одном ) ( чекнуть ротационные переключатели ) . Приоритет выше будет у modbus , если с modbus не разрешить ,программно ,управлять пультом родным (rnkg) ;