Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Пробой варистора после выпрямителя 380V.
.: Пробой варистора после выпрямителя 380V.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Пробой варистора после выпрямителя 380V.», Типичный дефект при пробое изоляции компрессора на корпус в VRV.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Типичный дефект в DAIKIN VRV-3.
В инверторной плате с питанием 380V после моста стоит варистор на 910V.
Почему сгорает этот варистор при пробое изоляции компрессора на корпус,
если выпрямленное напряжение после трехфазного моста составляет DC=+510V - ?

Это же явление наблюдалось в MHI KX2.
Если варистор 910V выкусить,
то на плате сетевого фильтра иногда тянется дуга длиной 10 мм на корпус и между фазами, выгорают блокировочные конденсаторы.
Я не знал этого и мазал герметик и слюду, хватало на 1 год.
И сейчас не знаю, это лишь догадки.

С одного объекта мне возили плату дважды,
я говорил, что это молния, а сейчас стал сомневаться.
Создано 30-06-2018 18:06
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Можно нескромный вопрос?
+510V - это действующее или амплитудное? rulez

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 02-07-2018 11:12
Наверх
Electronoob


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
510 VDC ! Постоянное )

по сути аплитудное от 380V AC ; (корень из 2х на действующее т.е 380)
Но оно уже выпрямленное , у постоянного нет амплитудного и действующего )
Создано 07-07-2018 19:10
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ух ты, а мужики то и не знают...
А если эпюры напряжений нарисовать?
И чего там конденсатор делает? Вопрос

Да, и с арифметикой напряг...
380*1,414=537.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 07-07-2018 22:15
Наверх
Electronoob


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
Ну в действительности же так) Если рассматривать идеальный случай) арифметика приблизительная , не докапывайтесь, профессор)
Понятно что есть пульсации постоянного напряжения , ну ими можно принебречь в нашем случае)
Зачем тут заострять внимание на вопросах не относящихся к сути дела , показывающие лишь попытки показать свои познания в электротехнике ) можно было спросить у толика какое из напряжений мы тестером замеряем )
Создано 09-07-2018 00:16
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Уж и поприкалываться нельзя...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-07-2018 09:24
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.