Типичный дефект в DAIKIN VRV-3.
В инверторной плате с питанием 380V после моста стоит варистор на 910V.
Почему сгорает этот варистор при пробое изоляции компрессора на корпус,
если выпрямленное напряжение после трехфазного моста составляет DC=+510V - ?
Это же явление наблюдалось в MHI KX2.
Если варистор 910V выкусить,
то на плате сетевого фильтра иногда тянется дуга длиной 10 мм на корпус и между фазами, выгорают блокировочные конденсаторы.
Я не знал этого и мазал герметик и слюду, хватало на 1 год.
И сейчас не знаю, это лишь догадки.
С одного объекта мне возили плату дважды,
я говорил, что это молния, а сейчас стал сомневаться.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Можно нескромный вопрос?
+510V - это действующее или амплитудное?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
510 VDC ! Постоянное )
по сути аплитудное от 380V AC ; (корень из 2х на действующее т.е 380)
Но оно уже выпрямленное , у постоянного нет амплитудного и действующего )
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ух ты, а мужики то и не знают...
А если эпюры напряжений нарисовать?
И чего там конденсатор делает?
Да, и с арифметикой напряг...
380*1,414=537.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Ну в действительности же так) Если рассматривать идеальный случай) арифметика приблизительная , не докапывайтесь, профессор)
Понятно что есть пульсации постоянного напряжения , ну ими можно принебречь в нашем случае)
Зачем тут заострять внимание на вопросах не относящихся к сути дела , показывающие лишь попытки показать свои познания в электротехнике ) можно было спросить у толика какое из напряжений мы тестером замеряем )
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Уж и поприкалываться нельзя...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|