Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.
На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.
1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.
Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.
Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?
P.S.
Ловушка по связи от МЕ и DAIKIN.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage156875
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/f...et-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Там на плате по связи стоит омный мощный около 10W резистор если он оборвался импульсов от наружки уже не будет
C уважением Valve.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Там, скорее, оптроны менять надо...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
valve, SSA спасибо за подсказки.
Случилось самое мерзкое, что может случиться.
Дефект ушел, когда плата оказалась на столе.
Теперь на клеммах электронного бокса наружки появились импульсы, тестером видно болтающиеся DC 25V, и светодиоды весело мигают ошибку отсутствия датчиков.
Такого поведения у наружки не было.
Врядли гасящий резик 47 Ом, 1W в цепи запитки оптопар линии связи смог восстановиться.
При первом измерении он был в обрыве,
при повторном измерении 46 Ом было.
А, может быть, лак не контачил при измерении...
Оптроны линии связи исключены из подозрения,
т.к. сервисные светодиоды на доп плате не светились в разных сочетаниях дипов SW1, SW2.
Значит, не было +5V или проц глюканул.
Долгая дорога на место.
Чтобы выдернуть плату с наружки, пришлось всю наружку разобрать.
Чтобы сдернуть наружку, придавленую к потолку балкона, пришлось стравить R410A газ без сбора фреона, отсоединить провода, трубы с газом и маслом.
Надежнее - заменить плату наружки и спать спокойно.
Интересно, как относиться к самодиагностике?
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.
Мануал - это суровый тупик для новичка.
|