Всем добрый. Столкнулись с проблемой в наружке MXZ 5A100VA: стоят в ряд 3 блока, 2 из них уходят в одинаковую ошибку, красный диод моргает 2 раза... пробовали с кнопки принудительно запускать - один не реагирует (на нём сидят 2 настенных блока и два кассетника) , другой пытается три раза подряд запустить компрессор (на нём остался всего один SLZKA50VA) , но ничего не получается и он уходит в другую ошибку: красный диод горит, желтый дважды мигает. Буквально пару месяцев назад на одной внутрянке меняли мозг. Местные умельцы звонили конденсаторы и компрессор - говорят всё целое, то-бишь на 90% это плата управления, Вопрос к знающим: мои мысли верны, что надо плату менять? её никак не реанимировать? Или мне начать поиск проблемы ещё в каких-нить узлах?
При подаче питания срабатывает (пытается) релюшка какая-то, при этом красный диод бешено моргает ей в такт, потом всё затыкается и он моргает дважды, жёлтый не горит, если и горит то очень тускло, не видно потому как они на самом солнце стоят, да и выгоревшие от времени, красный-то еле видно. Вызванивали плату ничего не увидели, смотрели сайты иностранешные - все пишут что IPM сдох... а вот где его взять отдельно, и возможно-ли что из-за него вся плата накрылась - вот вопрос... Взяли заведомо рабочую плату управления, и, по ходу, она тоже сгорела... теперь 2 блока мёртвые стоят ((( Заказывать на АЛИ новую плату не вариант - 2 месяца ожидания и никакой гарантии что заработает а не сгорит опять.
1) На ярком солнце действительно не всегда понятно, горит ли светодиод. Возьмите кусочек пластиковой трубки (или сверните кусок картона трубочкой) и накиньте трубочку одним концом на светодиод , а во второй смотрите (как в подзорную трубу) - будет видно, горит он или нет.
2) Вы в сервис-мануале смотрели алгоритм проверки компрессора и платы инвертора (читай платы POWER BOARD)? Провели эксперимент, который там описан?
Если нет (а видимо все же НЕТ), вот Вам ссыль на скачивание технической книги на русском (около 20 МБ):
ТЫЦ Смотрите там страницу 461.
Когда будете измерять напряжение между тремя проводами, идущими к компрессору, то меряйте напряжение переменного тока.
Если не ждать 3 минуты после запуска вентилятора НБ и начать измерения сразу - можете увидеть, как напряжение подымается (ступенчато) до нужной величины. Если динамика увеличения напряжения примерно одинакова на всех трех комбинациях проводов, значит велика вероятность, что плата управления (ELECTRONIC CONTROL BOARD) и плата инвертора (POWER BOARD) исправны и проблема в изношенном компрессоре.
Обратите внимание на информацию в конце данной страницы:
[/COLOR]Причины неисправности можно определить по времени между включением компрессора и его отключением в связи с превышением тока:
0-10 секунд: замыкание обмоток;
10-60 секунд - заклинивание компрессора;
60 сек. - 5 мин. - неисправности контура хладагента;
более 5 мин. - может быть не связано с превышением тока - нормальный режим.
Вполне вероятно, что платы Вам хоронить пока рано (учитывая возраст наружных блоков).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Денис, и зачем человеку все разжевывать и в рот класть?
Если он сам не удосужился посмотреть мануал.
И, в добавок ко всему, с первых постов (вообще ХЗ кто и зовут никак) какахами кидается.
2 Яков
И какую же ты, мил человек, инструкцию с расшифровками кодов ошибок читал?
Случайно, не инструкцию пользователя? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сергей,
Просто доводилось встречать сервисных инженеров, которые вполне неплохо справлялись со своими обязанностями, но ранее ни разу не сталкивались с кондиционерами МЕ. Поэтому они понятия не имеют ни о том где взять документацию на МЕ, ни о том в каком именно документе следует искать нужную в данном случае информацию. А уж если документация на английском - совсем беда.
Учитывая, что MXZ-5A100VA - это старая модель, то шансы найти на нее в свободном доступе информацию на русском языке (старую Техническую Книгу по М-серии) у "не посвященного" человека приближаются к нулю.
Я просто выложил для него книгу и немного "подтолкнул" в нужном направлении.
P.S. Если я подтолкнул "камень" вместо "мяча", энергии моего импульса все равно окажется недостаточно, чтобы он оказался у цели.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Денис, спасибо большое за ссыль!!! , скачаем - почитаем. Но... на одном блоке ни компрессор, ни вентилятор вообще не запускались, у второго только вентилятор срабатывал и через 5-10 с отключался, . На кнопку принудительного запуска была реакция: красный горит постоянно, желтый дважды мигает. Будем изучать алгоритмы...
Сергей, мануал я читал на почтианглийском, через гуглопереводчик в телефоне, мануал этот расположен внутри на боковой крышке, которая платы и всё прочее закрывает, спасибо, что там не японский. Могу выложить фото этого сказочного текста, от которого мало что осталось за 7 лет. И в кондиционером деле я всего пару месяцев и учетелей у нас тут нет, хоть и висят сертификаты на стенках. Так что если тебе с высоты своего полета сказать по существу нечего - иди флуди в курилку или куда там ещё. Спасибо за внимание.
Не, мануал - это не краткая инструкция на крышке блока. Это КНИГА!
И, не смотря на сказанное ув. Денисом, мануалы МЕ есть в открытом доступе.
И я не из-за флуда, или от нех делать отвечаю так.
Основная задача - НАУЧИТЬ желающих работать САМОСТОЯТЕЛЬНО учиться искать информацию и пользоваться ею. Так что, без обид.
А первая же ссылка в Яндексе на MXZ-5A100VA servise manual - сервис-мануал именно на этот блок, правда, на английском (кстати, с украинского сайта :D).
P.S. Яков, а мог бы и профиль полнее заполнить...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!