Имею в наличии внешний блок Mitsubishi Electric MXZ-24UV и внутренние MSZ-GE25VA. Все собрал, подключил, не работает. В управляющей линии нет ни каких сигналов(осциллографом проверял). Необходимое напряжение в линии есть, а сигналов нет. Подскажите, кто из блоков и как инициирует протокол обмена данными, и вообще возможно ли заставить их работать вместе?
Добрый день.
Просто так, не меняя плату управления внутренних блоков MSZ-GE25VA, подружить их не удастся.
Дело в том,что наружный блок MXZ-24UV хоть и инверторный, но предназначен работать с НЕинверторными внутренними блоками.
Я не уверен на 100%, но думаю что есть отличие в протоколе общения старых НЕинверторных бытовых сплит-систем и инверторных. Полагаю именно поэтому Вам не удается запустить такую комбинацию.
Стоит попытаться раздобыть платы от старых НЕинверторных внутренних блоков, с которыми должен был работать этот наружный блок.
А именно:
SLH-1AR, MCFH-13NV, SEH-1.6AR, SLH-1.6AR, MCFH-18NV, SEH-2AR, SLH-2AR.
Вот сервис-мануалы на это оборудование:
1. MXZ-24UV 2. SLH-1AR, SLH-1.6AR, SLH-2AR 3. MCFH-13NV 4. SEH-1.6AR
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Есть еще один внутренний блок MSC-GA25VB который может работать с этой внешкой. MXZ-24UV "теплый блок", а следовательно полноценная шина передачи данных присутствует. Все сервис маны уже изучил. Дело в том, что пуск системы начинается с включения внутреннего блока. Например, в последних версиях оборудования коротко подается в линию связи напряжение 220v, оно активирует внешний блок(в линии связи появляется напряжение 12-24v, идет обмен данными). Во внутреннем блоке MSZ-GE24va такого реле нет, следовательно сигнал о начале работы внутреннего блока передается иным способом. А вот каким, я и не могу понять.
Во внутреннем блоке MSZ-GE24va такого реле нет, следовательно сигнал о начале работы внутреннего блока передается иным способом. А вот каким, я и не могу понять.
Может поможет установка доп реле?
МЕ MSZ-EF25VE2W - вентилятор внутреннего блока работает, но через 5 минут после включения на тепло или на холод постоянно мигает POWER (нет связи).
От MUZ-EF25VEH, нет импульсов 12V-24V на линии связи, компрессор и вентилятор не включаются ни на тепло, ни на холод.
Отсутствует питание на всей плате управления внешнего блока,
т.к. контакты реле X64 разомкнуты, а катушка этого реле ничем не запитана, судя по схеме.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...H590-F.pdf Решение:
Установка доп. реле OMRON 24V/8A в дополнение к штатным реле Х68, Х69.
Доп. реле запускает плату управления внешнего блока, появляются импульсы обмена 12,,,24V между внутренним и внешним блоками кондиционера.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...PAGEN_1=11
Решение:
Установка доп. реле
К чему такие сложности? Есть более элегантный метод.
Очистите "историю ошибок" на внутреннем блоке и будет Вам счастье.
Внутренний блок MSZ-EF25VE является универсальным, и может работать как с наружными блоками имеющими обозначение VE в конце (в которых есть реле Х64, обестачивающее наружку по команде внутрянки), так и с наружными блоками имеющими обозначение VА в конце (например мульти-сплиты MXZ, в которых такого реле нет).
При первом включении внутренний блок запоминает, к чему он подключен, к блоку VA или VE.
Если ранее ВБ подключался к блоку VА, то ВБ не будет транслировать команду управления реле Х64 в наружном блоке.
Поэтому надо просто очистить память внутрянке и она с "чистого листа" заработает хоть с VE-наружкой, хоть с VA.
P.S. процедура очистки памяти описана в сервис-мануале (на стр. 29): ТЫЦ
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.