Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Регулятор давления конденсации LAC-5-295HP для R410 имеет термобаллон.
http://www.vis-m.ru/shop/product-deta...ac-5-295hp
1 - По схеме и в реале на двух объектах термобаллон LAC-5-295HP крепится на выходящую из ресивера трубу. На этих объектах наблюдается явление "летнего" и "зимнего" фреона, термофлексовая шуба на ресивере не спасает от пере-недо заправки.
2 - На третьем объекте термобаллон LAC-5-295HP висит в воздухе, меряет температуру улицы, не касается трубы.
- В каком случае монтаж выполнен правильно - ?
- Будет ли на третьем объекте "летний" и "зимний" фреон?
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Хоть стоит хоть нет практически ни на что практически не влияет.
Азот мало меняет давление в зависимости от температуры...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вот ведь человек... Умеет себе создавать трудности на пустом месте!
Чтоб не флудить - смотри инструкцию на LAC. Как найдешь, где термобаллон цепляется - прицепишь.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SSA
Нашел противоречие между тем, что прочитал и увидел на практике после монтажников-профессионалов на двух крупных объектах.
Пытаюсь найти истину.
"Регулятор давления конденсации LAC-5-295HP (sporlan,USA) является универсальным элементом "зимнего комплекта -40" для прецизионных кондиционеров...
Модель LAC-5-295HP предназначена для работы прецизионных кондиционеров на R410а. Обращаем внимание, что термобаллон не должен крепиться ни к одной линии, а должен свободно висеть в воздухе."
http://www.vis-m.ru/shop/product-deta...ac-5-295hp
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
IMHO
В случае длительного простоя кондиционера стартовые условия одинаковые, независимо от места крепления термобаллона LAC-5-295HP.
Крепление термобаллона LAC-5-295HP на трубе после ресивера более инерционно, чем термобаллон, измеряющий Тул.
Поэтому просадка Pk при старте будет в случае кратковременой остановки кондиционера.
Крепление термобаллона на трубе после ресивера увеличивает дифференциал открытия/закрытия клапана, исключается флуктуация Pk.
RusBuka : «1 контур гриб дрочит»
http://bak.forum.abok.ru/index.php?showtopic=90139
|