GENERAL AOG54UMAYT - авария по высокому давлению,
LED1 мигает 8 раз, LED2 светит постоянно.
После охлаждения конденсатора компрессор опять стартует на 5 минут и снова останавливается по аварии HP.
Цикл повторяется бесконечно.
Внутренний блок - потолочный AUG54UUAS.
Зеленый индикатор (RUN) мигает 6 раз, пауза после серии миганий самодиагностики, около 6 минут, вентилятор не останавливается. Охлаждение происходит с малой производительностью.
Примечание:
После аварии HP при старте компрессора оба вентилятора наружного блока одновременно включаются на максимальной скорости.
Через 1 минуту после старта, верхний вентилятор останавливается, работает только нижний вентилятор на минимальной скорости.
- Внешняя поверхность конденсатора чистая и горячая, около +50С.
Конденсатор двухрядный.
- Все четыре реле вентиляторов на плате управления внешнего блока исправны.
1 - В чем причина аварии HP - ?
2 - Должен ли вращаться верхний вентилятор при Тул = 0С в исправном AOG54UMAYT - ?
3 - Должна ли происходить фиксирующаяся до обесточивания блокировка компрессора при аварии HP в исправном AOG54UMAYT - ?
Приветствую!
Это блок с ЭРВ.
1. Высокое давление может быть по причине забитых фильтров и поломки ЭРВ (было как-то раз такое дело), проблема с фреоном, влага, залом трубы и т.д..
надо проверять давления (с учетом того что есть возможность - сервисные порты присутствуют и на высоком и на низком). Проблема с датчиками.
2. Вентиляторы вращаются в зависимости от температуры на улице и температуры конденсации.
3. Может и должна, но в данной модели это не предусмотрено, авария возникает при 42 барах а скидывается при 32 барах.
Уважаемый Дмитрий Коган.
Большое спасибо за участие в теме.
Типичный дефект двухслойных конденсаторов обнаружен и устранен.
1 - В чем причина аварии HP - ?
Причина аварии в глупости создателей двухслойного конденсатора.
Промывка керхером пуха с тыльной и с внутренней стороны конденсатора создает пуховую перину во внутреннем пространстве между двумя теплообменниками конденсатора.
Чтобы очистить это пространство, надо полностью разобрать блок, раскусить стяжки, раздвиниуть внутренний и внешний теплообменники конденсатора и сжатым воздухом продувать щель между теплообменниками.
Сколько раз можно выполнить такую чистку?
Правильно - 2-3 раза, на 4 раз начнут ломаться трубки конденсатора.
В данном случае кондиционер эксплуатируется круглосуточно в серверной 3 года.
2 - Должен ли вращаться верхний вентилятор при Тул = 0С в исправном AOG54UMAYT - ?
Нет.
Не должен вращаться верхний вентилятор в исправном кондиционере AOG54UMAYT при Тул<0C.
Если конденсатор забит пухом, то верхний вентилятор вращается в течение 1 минуты и кондиционер уходит в аварию HP.
Cм. поведение выше.
3 - Должна ли происходить фиксирующаяся до обесточивания блокировка компрессора при аварии HP в исправном AOG54UMAYT - ?
Фиксация аварии HP не происходит.
Это вторая глупость разработчиков.
Пользователь не подозревает о забитом теплообменнике, цикличной работе компрессора на высоком давлении, т.к. кондиционер по-прежнему охлаждает помещение но с меньшей производительностью.
Вывод.
AOG54UMAYT нельзя ставить в серверную.
А если кондиционер уже установлен, то надо к нему добавить модуль аварийной сигнализации, фиксирующий сигналы схемы самодиагностики.
Кому интересна эта тема, обращайтесь.
Уважаемый Дмитрий Коган.
Предлагаю сохранить для истории перлы:
"1. Высокое давление может быть по причине
1 - забитых фильтров и
2 - поломки ЭРВ (было как-то раз такое дело),
3 - проблема с фреоном, влага,
4 - залом трубы и т.д..
надо проверять давления (с учетом того что есть возможность - сервисные порты присутствуют и на высоком и на низком).
5 - Проблема с датчиками. "
Приведите, пожалуйста, пример выхода из строя ТРВ или EEV, чтобы была ошибка HP.
Кстати.
Проблема с термодатчиками у FGL возникает в 1 случае из 1000.
Честь и хвала производителям. :D
А горячая земля на термодатчиках внешних и внутренних блоков FGL - это ловушка для горячих парней - сервисников. :cry:
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=44030
Продолжение истории с двухслойным конденсатором в MHI.
FDC 1008/808 HES3 имеет тоже сдвоенный теплообменник, который трудно промыть.
В сравнении с новым кондиционером, теплообменник забит окислами, пылью на 50%.
Срок круглосуточной эксплуатации кондиционера в техническом этаже - около 10 лет.
Поведение аналогичное.
Односкоростной вентилятор включается одновременно вместе с двухскоростным вентилятором и компрессором.
Через 1 минуту односкоростной вентиляторо останавливается, остается в работе только двухскоростной вентилятор, его не достаточно Pk увеличивается до 24Бар.
Химия:
Запитал односкоростной вентилятор через контактор компрессора. Кондиционер работает нормально в течение года.
Pk не выше 18 Бар.
Да не мыл я его.
Я был готов вынести приговор релюшке или процессору, и поставить перемычку или FSX43, т.к. кондиционер работает на серверную.
Но коллега опередил - почистил конденсатор изнутри, устранил дефект.
Теперь сомневаюсь, ставить зимний комплект на него или нет?
Кондиционер отработал без зимника 3 года, все всех устраивало.
Насколько будет эффективна маскитная сетка, установленная перед конденсатором?
Гораздо проще почистить сетку, чем демонтировать внешний блок с полной разборкой блока и конденсатора.
Тетраэдр,
Двуслойный теплообменник это не проблема. Москитная сеточка перед теплообменником и вопрос решен.
Можно уточнить, где можно посмотреть информацию по алгоритму работы вентилятором внешнего блока данной модели? Ибо в мануале этого нет, только то что она зависит от уличной температуры и конденсации.
По поводу ЭРВ, действительно, не правильно выразился. В моем случаи решение было принято установкой ТРВ вместо ЭРВ именно на данную модель по причине неправильной работы последнего.
Потеплело.
Конденсатор промыт горячей водой, без разборки теплообменника.
Попутаное подключение разъемов вентиляторов сохранено.
Т.к. при штатном подключении нижний вентилятор работает более интенсивно в течение года, чем верхний вентилятор.
Появилась идея - воткнуть термодатчик улицы в конденсатор, пусть работают оба вентилятора зимой и летом.
В этом случае авария HP будет гораздо реже.
Правильное решение.
Верхний вентилятор и картонка устранили аварию HP и обеспечили обдув конденсатора при Tул = -10С, когда промыть конденсатор не было возможности.
Было выиграно время для окончания ремонта другого кондиционера в серверной.
Чистка конденсатора была выполненина при +10С.
Инверсное подключение вентиляторов сохранено, т.к. их ресурс вырабатывается неравномерно, задумано так производителем.
Оба вентилятора включаются одновременно, только при Тул>20C.
Если Тул<20C, то работает только один нижний вентилятор,
независимо от избыточного или нормального Pk.
Нижний вентилятор крутится постоянно, а верхний - бездельник всю зиму.
Теперь, спустя 7 лет эксплуатации,
нижний вентилятор стал зимним бездельником, а верхний пашет интенсивно зимой и летом.
Разъемы вентиляторов одинаковые, теперь взаимно поменяны местами.
Прошло 7 месяцев без аварии.
При проведении ТО опять обнаружен дефект - HP, при Тул = +5С.
Опять грязный конденсатор внутри между слоями наружного блока.
Решение.
Нижний вентилятор закрыт картонкой, до потепления на улице для мойки конденсатора.
Почему то другие такие же блоки, ровесники, расположенные рядом, но выше на 3м не имеют этого дефекта, не чистились с разборкой ни разу и работают нормально.