Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.
.: MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 49 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH.», Ошибка появляется только зимой в режиме COOL.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Прошло 40 дней безаварийной работы кондиционера.
Мороз -18С, продолжавшийся в течение двух дней, не остановил кондиционер.
Создано 26-01-2019 16:45
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Прошла зима (-25C) и весна на исходе, кондиционер все это время отработал нормально.
На этой неделе вернул разъем CN5 в исходное положение до следующей зимы, до появления отрицательных температур.
По-прежнему аварий нет, т.к. установилась теплая, летняя погода.
Пора в разрыв цепи CN5 установить термостат, настроенный на 0 С.
Чтобы при отрицательной температуре обрывалась цепь контроля минимального тока компрессора.
Создано 19-05-2019 09:06
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
Похороните уже наружку Ooooops

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 27-07-2019 06:06
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Очень ценная рекомендация. Рано или поздно все мы окажемся на свалке истории.
Пока все нормально.
Создано 28-07-2019 20:44
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Прошел ровно 1 год нормальной круглосуточной работы кондиционера на серверную.
Авария UH и другие аварии за этот год не зарегистрированы в журнале аварий ПДУ.
Опять оторван СN5 на плате фильтра для благополучной зимовки.
Ремонт кондиционера завершился на 4 году. Помедленней, я записываю...
Создано 13-11-2019 22:02
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
Проблема 1 в 1, блок Puhz-rp60vha4, все платы полностью поменяли на новые, но проблема появляется только ночью, когда температура опускается ниже 0, правда у нас только один этот кондиционер в серверной. Спасибо Вам огромное, что не бросили писать про свою проблему, если Вашим способом решим, с меня бонус! Сервисники московские официалы, к сожалению, ничего тоже не знают о такой проблеме! Более того, они утверждают, что температура воздуха никоим образом влиять не может, она только уменьшит холодильную мощность кондиционера, но не заставит выпасть в эту ошибку !
Создано 10-12-2019 21:22
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
Снятие CN5 не помогло, температура нар. воздуха +4, выпал в ошибку через 7 часов после отключения CN5. Интервал времени выпадания в ошибку не изменился, снятие CN5 никак не повлияло.
Создано 11-12-2019 18:49
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
SSA: "...кардинально можно решить проблему, проверив заправку и дозаправив систему".
Уважаемый SSA прав в 99%.
Слить фреон, взвесить, заправить по шильдику.
Создано 12-12-2019 15:59
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
Удивили меня. Если Вы согласны с SSA, то почему у Вас не получилось так решить проблему? У нас, например, тоже не получилось. Имеете ввиду, что это именно тот 1%?
Создано 20-12-2019 15:28
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
clinok Надо начинать с простых операций.
UH - мал ток компрессора.
Значит, надо увеличить ток компрессора, дозаправкой, увеличением давления конденсации (картонкой) или подгрузить ТЭН - подогрев картера в параллель цепи компрессора.
Хорошо бы подключить ТESTO570, сравнить ваши графики и мои
при 0С...-5С.

Почему в моем случае обрыв CN5 привел к устранению ошибки - не знаю.
По идее, при обрыве CN5 - сигнал от токомера =0.
Т.е. ток компрессора = 0.
Я хотел этим действием спровоцировать аварию UH, но получилось наоборот.
Это решение всех устроило.

clinok:"Снятие CN5 не помогло, температура нар. воздуха +4, выпал в ошибку через 7 часов после отключения CN5. Интервал времени выпадания в ошибку не изменился, снятие CN5 никак не повлияло".

Хорошо бы посмотреть осциллограмму на СN5 c аварией и без аварии и увеличить эту амплитуду искусственным путем, если дополнительное увеличение тока в параллель компрессору не годится.
Создано 20-12-2019 18:30
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
CN5, судя по всему, нужно только для информирования пользователя - то есть, когда его убираешь, то он пишет ток компрессора 0, а когда есть, то пишет реальный ток. На выпадение в ошибку в нашем случае это никак не влияет, у него свой токомер.
Создано 26-12-2019 19:52
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
clinok, какие конкретные действия были предприняты?
1 - Какой ток компрессора в реале и при какой температуре?
В моем случае было около 1.5А (DT3343) по питанию AC220V при Тул =0С.

2 - Установлен ли доп. нагреватель, как подключен?
3 - Выполнена ли перезаправка фреона по весам?
4 - Какое давление Pk, Po, Tsh - ?
5 - Желательно, график TESTO - ?

Я живого дефекта UH ни разу не видел все 3 года.
Все время включал кондиционер после UH, а дефекта нет и час, и два...
В мороз не очень приятно возле кондея танцевать.
Разъемы, провода дубенеют, того и смотри - сломаются.
Добраться до платы фильтра для измерения тока в мороз проблематично, т.к. она под другой платой, которую если снять, то включить кондиционер невозможно.
Создано 27-12-2019 19:36
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
Поставили сзади картонку, спереди панель защиты от ветра (хотя там ветра нет практически), поставили режим Авто, а не Cool и CN5 не подключали обратно. Проработал чуть больше месяца (Т от -3 до +11), при -12 опять начал глючить.
Приехали по вызову, поставили CN5 (за время глючки выпадала ошибка U9 наряду с UH - это по мануалу в том числе и отключение CN5) весь день работал нормально, Т от -11 до -2.

1. Ток компрессора разный при одинаковых температурах воздуха, и 1А бывает, и 5А бывает вне зависимости от температуры на улице, от -5 до +5.
2. Доп. нагревателя нет.
3. Конечно выполнена перезаправка.
4. Перегрев 7-9
5. У нас 922 Тесто без графиков.
Создано 10-02-2020 20:05
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
CN5, судя по всему, нужно только для информирования пользователя - то есть, когда его убираешь, то он пишет ток компрессора 0, а когда есть, то пишет реальный ток. На выпадение в ошибку в нашем случае это никак не влияет, у него свой токомер.
Второй токомер в плате инвертора, но она уже заменена.
Верно?

"Поставили сзади картонку, спереди панель защиты от ветра (хотя там ветра нет практически), поставили режим Авто, а не Cool и CN5 не подключали обратно. Проработал чуть больше месяца (Т от -3 до +11), при -12 опять начал глючить".
У меня так было с картонкой и подключенным CN5.

Приехали по вызову, поставили CN5 (за время глючки выпадала ошибка U9 наряду с UH - это по мануалу в том числе и отключение CN5) весь день работал нормально, Т от -11 до -2.
Удивительно.

1. Ток компрессора разный при одинаковых температурах воздуха, и бывает, и 5А бывает вне зависимости от температуры на улице, от -5 до +5.
Правильно, при токе менее 1А срабатывает UH.
У меня была мысль добавить нагрузку - лампочку 100W .
Чтобы минимальный ток через токомер CN5 был 1А...1.5А.

2. Доп. нагревателя нет.
Я поставил, но толку от него не было, так и появлялась UH.

3. Конечно выполнена перезаправка.
4. Перегрев 7-9
5. У нас 922 Тесто без графиков.

На момент вашего присутствия дефекта UH не было и спровоцировать его не удалось.
Вот в этом и засада.

Мой кондиционер эту зиму отработал нормально, мороз ниже минус 15 не был, СN5 по-прежнему отключен.

Термодатчик ROOM внутреннего блока используется от кассеты, а не в проводном ПДУ., чтобы циклы более длительные были.

Cоздается впечатление, что в этот кондиционер воткнули компрессор меньшей мощности (он действительно мелкий, с пару пивных бокалов), а отрегулировать аварийку по минимальному току забыли.
Кстати, в АСЦ мне предлагали 3 года назад, по UH, заменить компрессор...
Спустя 3 года, я согласен, более мощный компрессор зимой потянет больший ток, проблема будет устранена.
Какой компрессор в вашем случае - ?
Питание сети 220V не просаживается?
Создано 19-02-2020 21:37
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Очередная зима прошла без аварий.
Пора ставить CN5 в исходное состояние.
Впереди - лето.
Создано 08-05-2020 06:50
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
А у нас с первым морозом сразу же выпал в ошибку. Картонка на большую часть радиатора и режим Авто - пока 5 дней без ошибок работает.
Создано 16-11-2020 18:34
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
С картонкой до минус 10 доработает кондей.

У меня на этой неделе было минус 6, авария UH не появилась CN5 включен.
Когда появится UH, оторву CN5 до весны.
Проверено в течение последних 3 зим.
Создано 20-11-2020 16:48
Наверх
edetuq


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 26-05-2021
Натяжна стеля ціна Київ тут
Создано 26-05-2021 15:56
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Прошел 1 год работы кондея с оторванным CN5.
Аварий нет ни летом +35С, ни зимой при минус 25С !!!

Дефект UH устранен без замены деталей и перепрошивки платы управления,
по медицинскому принципу: "Все что болит - вырежем".
Ура!
Ремонт, который длился 6 лет завершен!

Вопрос.
Почему проц не чует ни зимой, ни летом обрыва токомерного датчика CN5 - ?
Создано 05-01-2022 19:32
Наверх
Сообщения 31 - 49 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.