балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Народ подскажите пожалуйста, возможно ли поставить зимний комплект Ballu LAK-24. на Mitsubishi Heavy SRC 40 HG-S. MHI
|
Создано 21-10-2015 16:42
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
производитель зимнего комплекта говорит что можно до 24000 bTU http://www.ballu.ru/catalog-ballu/3083.html
у вас не инвертор и по мощности проходит
|
Создано 22-10-2015 10:52
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Mitsubishi Heavy SRC 40 HG-S. MHI , хоть и не инвертор, но есть мозги во внешнем блоке(фото), и от них идет датчик снизу в гильзе(на первом фото видно) , в этом то собственно и вопрос, с подогревами само собой, а вот регулятор скорости нужен ли ? и возможно ли этот подключить?
|
Создано 22-10-2015 19:44
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Там похоже дросселирующее устройство ЭРВ, так для его работы могут использоватся датчики температуры и электроника, а есть ли регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры конденсации в этой модели не знаю
|
Создано 23-10-2015 05:14
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Модель наверное SRK
Судя по схеме EEV стоит, а регулировки скорости вентилятора нет.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 23-10-2015 09:12
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Он внутренний SRK, внешний SRC
|
Создано 25-10-2015 13:03
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Регулятор для работы зимой конечно нужен в стандартной конструкции SRC40HG-S на холод работает в диапазоне наружной температуры 21-43С, можете его поставить в разрыв стандартного управления, единственное нужно нормально настроить его чтобы не срабатывала защита наружного блока по температуре и т.д.
C уважением Valve.
|
Создано 26-10-2015 19:54
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Фото с крышки
|
Создано 26-10-2015 21:29
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Фото с инструкции
|
Создано 26-10-2015 21:33
|
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Плата управления наруж блоком
|
Создано 26-10-2015 21:36
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Черный и желтый провод подключили в разрыв комутирующей фазы(3) регулятор работает( судя по показаниям светодиодному индикатору) но вот обороты оч малы, ( гидравлическую середину вроде нет проблем найти, так как на конденсаторе вход и выход сверху и снизу) оцепили датчик с середины, нагреваешь термофеном, обороты увеличиваются, но температура нагрева очень приличная.. Даже на выходе такой температуры не будет. Может ещё какой то составляющей не хватает. Ниже фото схемы вентилятора
|
Создано 26-10-2015 21:53
|
|
|
балтика777
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 21-10-2015
|
Поменяли регулятор, все работает.
P.S. регулятор ballu LAC 24, полный аналог РДК 8.4 рекомендованный Mitsubishi Electric
фотоинструкция :D
|
Создано 29-10-2015 00:34
|
|
|
|