dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Добрый день друзья. Давно не было интересных тем. Попал мне в руки сей агрегат Fujitsu AOY90TRAMF
2002 года. Мёртвый, т.е; Один компрессор №3 межвитковое, 1 и 2 условно живые. Пока не понятно. Гидравлической схемы нет, а без нее пока не разобрался в наружней арматуре. Хорошего доступа нет поэтому отследить что от куда выходит и куда входит сложно. если есть мануал у кого поделитесь пожалуйста. А симптомы следующие. Первый компрессор не стартует пишет ошибка 1 го компр. но он крутится если зажать пускатель. Второй запускается но работы не производит. Давление не изменяется и когда зажимаешь первый то так же давление не меняется. Есть подозрения так как видны следы ремонта 4 х ходового и разветвителей, что его перегрели. И газ гоняет по кругу. И ещё эта система с утилизацией тепла, 3 х трубная. А там есть переключатель потока газа. В общем пока без гидравлической схемы ничего не разобрать не могу.
|
Создано 14-08-2015 17:05
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Нашел подобный мануал Fujitsu с тепловым насосом. Не знаю как добавить на сайт. Админ добавь его в мануалы вот он https://cloud.mail.ru/public/L3Pu/dirwePW1M.
В общем в нём 3 штуки 4-х ходовых клапана. Если хоть один из них будет перепускать то будет такая как у меня ситуация. Буду искать какой их них.
|
Создано 18-08-2015 11:19
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
dm.13
если надо какие-нибудь железки, пиши.
Фотку тут положи.
Похоже на дохлый компрессор.
|
Создано 18-08-2015 22:01
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
По теории вероятности одновременно у двух компрессоров не могут быть одинаковые симптомы. Я лично так думаю.
|
Создано 19-08-2015 20:29
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Теория вероятности тут вообще не при делах. Банальный человеческий фактор.
А, может, все же, не межвитковое, а межобмоточное замыкание? И из-за чего оно возникло?
ИМХО, компрессор уехал в Клин, а потом сгорели обмотки.
Самый простой способ - оторвать нагнетание от компрессоров и посмотреть, качают или нет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-08-2015 09:58
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
В клин он уехать не мог, так как там есть линия возврата масла. А вот по поводу межобмоточного вполне вероятно. Но изза чего оно произошло хз. Жидкарь, тоже вернуться не мог. Так как в нём предусмотрен отделитель жидкости. Допустим если даже и перелить, то первыми должны были вылететь 1 и 2 ой компрессоры. А это третий. Третий подключается в работу, когда кондер работает на полную нагрузку. А у первого со вторым, либо разрушение спирали либо перепуск. Сего дня еду смотреть с мануалом.
|
Создано 21-08-2015 08:59
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Чтобы долго не мучить пациента, спустил газ. Отрезал нагнетание на обоих компрессорах. Заткнул пальцем трубу, и замкнул пускатель. Результата ноль.
|
Создано 22-08-2015 13:39
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Пафтаряюдля...
Банальный человеческий фактор - работа без газа (работа без газа - четай - без смазки) и спиралям пришел северный пушной зверек.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-08-2015 20:51
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Какая работа без газ?. Тебе говорят спустил газ. Газ был и предположительно может больше чем половина заправки. Так как спускался очень долго. Стандартная заправка по паспорту 10 кг. И плюс посмотри гидравлику. У него стоит возврат масла. Нет тут что то другое. Может жидкарь вернулся? внутрянки не смотрел. Может забиты.
|
Создано 22-08-2015 23:50
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Разговор слепого с глухим.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 23-08-2015 21:59
|
|
|
|