Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Fujitsu AOY90TRAMF
.: Fujitsu AOY90TRAMF
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Fujitsu AOY90TRAMF», ищу мануал
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Добрый день друзья. Давно не было интересных тем. Попал мне в руки сей агрегат Fujitsu AOY90TRAMF
2002 года. Мёртвый, т.е; Один компрессор №3 межвитковое, 1 и 2 условно живые. Пока не понятно. Гидравлической схемы нет, а без нее пока не разобрался в наружней арматуре. Хорошего доступа нет поэтому отследить что от куда выходит и куда входит сложно. если есть мануал у кого поделитесь пожалуйста. А симптомы следующие. Первый компрессор не стартует пишет ошибка 1 го компр. но он крутится если зажать пускатель. Второй запускается но работы не производит. Давление не изменяется и когда зажимаешь первый то так же давление не меняется. Есть подозрения так как видны следы ремонта 4 х ходового и разветвителей, что его перегрели. И газ гоняет по кругу. И ещё эта система с утилизацией тепла, 3 х трубная. А там есть переключатель потока газа. В общем пока без гидравлической схемы ничего не разобрать не могу.
Создано 14-08-2015 17:05
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Нашел подобный мануал Fujitsu с тепловым насосом. Не знаю как добавить на сайт. Админ добавь его в мануалы вот он https://cloud.mail.ru/public/L3Pu/dirwePW1M.
В общем в нём 3 штуки 4-х ходовых клапана. Если хоть один из них будет перепускать то будет такая как у меня ситуация. Буду искать какой их них.
Создано 18-08-2015 11:19
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
dm.13
если надо какие-нибудь железки, пиши.
Фотку тут положи.
Похоже на дохлый компрессор.
Создано 18-08-2015 22:01
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
По теории вероятности одновременно у двух компрессоров не могут быть одинаковые симптомы. Я лично так думаю.
Создано 19-08-2015 20:29
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Теория вероятности тут вообще не при делах. Банальный человеческий фактор.
А, может, все же, не межвитковое, а межобмоточное замыкание? И из-за чего оно возникло?
ИМХО, компрессор уехал в Клин, а потом сгорели обмотки.
Самый простой способ - оторвать нагнетание от компрессоров и посмотреть, качают или нет.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-08-2015 09:58
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
В клин он уехать не мог, так как там есть линия возврата масла. А вот по поводу межобмоточного вполне вероятно. Но изза чего оно произошло хз. Жидкарь, тоже вернуться не мог. Так как в нём предусмотрен отделитель жидкости. Допустим если даже и перелить, то первыми должны были вылететь 1 и 2 ой компрессоры. А это третий. Третий подключается в работу, когда кондер работает на полную нагрузку. А у первого со вторым, либо разрушение спирали либо перепуск. Сего дня еду смотреть с мануалом.
Создано 21-08-2015 08:59
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Чтобы долго не мучить пациента, спустил газ. Отрезал нагнетание на обоих компрессорах. Заткнул пальцем трубу, и замкнул пускатель. Результата ноль.
Создано 22-08-2015 13:39
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Пафтаряюдля...
Банальный человеческий фактор - работа без газа (работа без газа - четай - без смазки) и спиралям пришел северный пушной зверек.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 22-08-2015 20:51
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Какая работа без газ?. Тебе говорят спустил газ. Газ был и предположительно может больше чем половина заправки. Так как спускался очень долго. Стандартная заправка по паспорту 10 кг. И плюс посмотри гидравлику. У него стоит возврат масла. Нет тут что то другое. Может жидкарь вернулся? внутрянки не смотрел. Может забиты.
Создано 22-08-2015 23:50
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Разговор слепого с глухим.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 23-08-2015 21:59
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы