Как проверить исправность компрессора. вентилятора, плат управления внешнего, внутреннего блоков и линии связи сплита без тестера,
если кондиционер не работает,
а система самодиагностики не выдает сигнал аварии - ?
Таблица с кодами ошибок тоже отсутствует. ;)
|
Создано 14-07-2015 21:58
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
С помощью великой силы!
Мунуалы на медихлорианы в помощь.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 15-07-2015 08:07
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
Тетраэдр пишет:
Как проверить исправность компрессора. вентилятора |
если не инвертор подать напряжение например с помощью отвертки прижать пускатель или просто напрямую через автомат.
Цитата |
---|
Тетраэдр пишет:
плат управления внешнего, внутреннего блоков |
заменой на аналогичные с исправного блока
|
Создано 15-07-2015 08:18
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Если нет аварий, а кондиционер не работает,
то надо спровоцировать аварии и смотреть на индикацию на платах и ПДУ.
Проверка прохождения команды от внутрянки к наружке.
Надо переключить с режима холод на тепло.
При этом переключится 4WV, его щелчок слышно.
Значит проц наружки живой, а дохлый инвертор, вх. цепи.
Если есть индикация аварии,
то индицируется только одна, самая главная авария, а потом другие. При этом кондиционер, как правило, не выходит в рабочий режим.
|
Создано 17-07-2015 00:22
|
|
|
maxsbor
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 05-10-2003
|
Руки, глаза и уши.
пробник и тестер.
начни с питания (220, 380),
далее последовательно по фазе (куда пришло и где остановилась).
выключи питание - включи.
Слушай (все щелчки, движения), анализируй.
ты должен понимать последовательность процессов.
когда реанимируешь
слушай шум фреона, смотри на работу вентиляторов, погладь испаритель (температура кипения, заполнение фреоном)
потрогай вентиля (заправку фреона),
трубки нагнетания и всасывания на компресоре (работу компрессора). послушай его.
по вибрации наружного блока определи что работает (вентилятор и компрессор).
Главное чистые мысли (если будешь думать плохо - то это и случится)
|
Создано 22-07-2015 14:11
|
|
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
Даже для ремонта велосипеда нужны навыки и инструмент. Сплит посложнее. Хотя бы мультимер, отвертка. и ЗНАНИЯ
|
Создано 29-08-2015 08:59
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Недавно при ремонте прецизионного кондиционера выручил обычный туристический компас.
Дефект - иногда на дисплее контроллера появлялась индикация о степени открытия EEV - 0000 шагов, хотя по графикам TESTO 570 все было в порядке.
Сначала было выдвинуто предположение о непериодическом подклинивании штока EEV либо программном сбое.
Но наблюдение с компасом дало правильный результат.
Исправный ЕЕV (SPORLAN) болтал стрелку компаса на 90 градусов (U= 3...9V), а нерабочий EEV не давал магнитных импульсов, т.к. ток через обмотки не протекал, хотя напряжение +30V(DC) на него было подано.
Появилось предположение об обрыве обмоток или плохом контакте в разъеме.
Восстановление плохого контакта в разъеме устранило проблему.
|
Создано 02-09-2015 23:11
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Уже давно Danfoss придумал брелки с вращающейся от магнитного поля стрелкой для контроля работоспособности электромагнитов. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-09-2015 11:07
|
|
|
|