Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Загадка полезна для всех, кто впервые открывает незнакомый кондиционер или любое электронное устройство.
Между двумя платами выполнено соединение с помощью длинного жгута из 10 проводов с одинаковыми по форме и цвету разъемами на концах.
При каком условии распайки проводов жгута сохранится работоспособность устройства, если перепутать разъемы жгута местами - ?
|
Создано 30-05-2015 08:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Подсказка.
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE - настенный блок.
Что произойдет с кондиционером при обратном включении разъемов жгута между платой управления и платой питания?
Оба разъема жгута имеют одинаковый ключ, цвет, форму.
Нумерация проводов жгута на разъемах отсутствует.
|
Создано 01-06-2015 20:27
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
"Каждое действие (бездействие), приводящее к противоположному, или значительно не совпадающим с декларированным результатом, или неотразимое намерение их совершить назовем идиотским. " :(
|
Создано 02-06-2015 10:59
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Речь о разъемах CN102 и CN202 ?
Только там 11 (одиннадцать) проводов, а не 10 (десять).
По идее - ничего не произойдет, будет работать, так как контакты одного разъема полностью соответствуют контактам второго разъема:
CN102: CN202:
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
9 - 9
10 - 10
11 - 11
Как не верти кабель - оба его конца равнозначны, Неправильно вставить его не позволят "ключи" разъемов.
Но, к сожалению, у меня нет под рукой такого внутреннего блока, что бы проверить это на практике.
P.S. На самих разъемах контакты не подписываются (по крайней мере у МЕ).
Надписи "где первый, а где последний контакт" всегда расположены на самой плате.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 02-06-2015 11:57
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Denni - как всегда профессиональный ответ. Спасибо что ты есть... .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 02-06-2015 23:53
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
SKY , а вы с каких мест будете ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-06-2015 01:35
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Правильный ответ.
Прохождение сигналов сохранится
при линейной ( с 1 на 1 и т . д) или
зеркальной распайке разъемов жгута ( с 1 на последний и т . д).
Если выполнена произвольная распайка, то перевернутый жгут нарушит работу схемы.
Теоретически все правильно, на практике так не получилось.
MSZ-SF25VE после одновременной замены платы управления и платы питания отказался включать компрессор, индикация аварии отсутствовала. Переворачивание жгута неисправного блока задом наперед восстановило работоспособность кондиционера. Поодиночке все разъемы нажимал - бестолку.
Изначальный дефект у предыдущих плат был - 3 мигания (неисправен FANMOTOR), повышен шум импульсного блока питания - пищит громко.
|
Создано 03-06-2015 23:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Тетраэдр
Чё, больше делать нечего, как загадки загадывать, типа для повышения статуса своего ЭГО?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-06-2015 10:18
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Не надо свистеть! Этого не может быть! С конвейера будут выходить 50% брака по теории вероятности.
|
Создано 04-06-2015 21:54
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SSA
Название рубрики - маленькие и большие хитрости.
Тема соответствует разделу, без художественного свиста.
Истории не выдуманные.
В настоящее время популярны в различных устройствах гибкие шлейфы из напыления металла на гибкой пластиковой основе, без ключа.
Контакты шлейфа, которые вставляются в разъем-маму имеют проводящую поверхность с одной стороны, мама, как правило тоже имеет контакты с одной стороны.
При вставке шлейфа в разъем наоборот, все контакты не контачат.
Один раз попался разъем-мама который контачит с обеих сторон.
В случае переворота шлейфа неизбежно выгорание схемы.
Этот конфуз случился при ремонте видика.
Шлейф шел на DRUM MOTOR.
Так что лучшее средство от путаницы - маркер.
|
Создано 04-06-2015 22:09
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да ты хоть чем пометь, всегда найдется индивидуум, который ФСЁ перепутает!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-06-2015 12:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Причина дефекта MSZ-SF25VE - плохой контакт в соединении проводов (11 шт.) в шлейфе с разъемами, между платами ВБ.
Соединение провода в разъеме выполнено не обжимкой, а проколкой,
как в комповой матери и HDD. Результат - иногда плохой контакт.
MSZ-GE25VA-E1 - аналогичный шлейф сигнальных проводов (14 шт.)
с разъемами-проколками, между платами ВБ.
Пробовал втыкать разъемы задом на перед.
Результат одинаковый, если контакты нормальные.
Образец аналогичного разъема:
|
Создано 30-11-2020 10:30
|
|
|
|