Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Загадка - жгут задом наперёд.
.: Загадка - жгут задом наперёд.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Загадка - жгут задом наперёд.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Загадка полезна для всех, кто впервые открывает незнакомый кондиционер или любое электронное устройство.

Между двумя платами выполнено соединение с помощью длинного жгута из 10 проводов с одинаковыми по форме и цвету разъемами на концах.

При каком условии распайки проводов жгута сохранится работоспособность устройства, если перепутать разъемы жгута местами - ?
Создано 30-05-2015 08:46
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Подсказка.

Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE - настенный блок.

Что произойдет с кондиционером при обратном включении разъемов жгута между платой управления и платой питания?

Оба разъема жгута имеют одинаковый ключ, цвет, форму.
Нумерация проводов жгута на разъемах отсутствует.
Создано 01-06-2015 20:27
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
"Каждое действие (бездействие), приводящее к противоположному, или значительно не совпадающим с декларированным результатом, или неотразимое намерение их совершить назовем идиотским. " :(
Создано 02-06-2015 10:59
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Речь о разъемах CN102 и CN202 ?
Только там 11 (одиннадцать) проводов, а не 10 (десять).
По идее - ничего не произойдет, будет работать, так как контакты одного разъема полностью соответствуют контактам второго разъема:
CN102: CN202:
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
9 - 9
10 - 10
11 - 11
Как не верти кабель - оба его конца равнозначны, Неправильно вставить его не позволят "ключи" разъемов.
Но, к сожалению, у меня нет под рукой такого внутреннего блока, что бы проверить это на практике.

P.S. На самих разъемах контакты не подписываются (по крайней мере у МЕ).
Надписи "где первый, а где последний контакт" всегда расположены на самой плате.


С уважением...


_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 02-06-2015 11:57
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Denni - как всегда профессиональный ответ. Спасибо что ты есть... .

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 02-06-2015 23:53
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
SKY , а вы с каких мест будете ?

M@LEY из Барнаула
Создано 03-06-2015 01:35
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Правильный ответ.

Прохождение сигналов сохранится
при линейной ( с 1 на 1 и т . д) или
зеркальной распайке разъемов жгута ( с 1 на последний и т . д).

Если выполнена произвольная распайка, то перевернутый жгут нарушит работу схемы.

Теоретически все правильно, на практике так не получилось.
MSZ-SF25VE после одновременной замены платы управления и платы питания отказался включать компрессор, индикация аварии отсутствовала. Переворачивание жгута неисправного блока задом наперед восстановило работоспособность кондиционера. Поодиночке все разъемы нажимал - бестолку.

Изначальный дефект у предыдущих плат был - 3 мигания (неисправен FANMOTOR), повышен шум импульсного блока питания - пищит громко.
Создано 03-06-2015 23:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Тетраэдр
Чё, больше делать нечего, как загадки загадывать, типа для повышения статуса своего ЭГО?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 04-06-2015 10:18
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Не надо свистеть! Этого не может быть! С конвейера будут выходить 50% брака по теории вероятности.
Создано 04-06-2015 21:54
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
SSA
Название рубрики - маленькие и большие хитрости.
Тема соответствует разделу, без художественного свиста.

Истории не выдуманные.
В настоящее время популярны в различных устройствах гибкие шлейфы из напыления металла на гибкой пластиковой основе, без ключа.

Контакты шлейфа, которые вставляются в разъем-маму имеют проводящую поверхность с одной стороны, мама, как правило тоже имеет контакты с одной стороны.
При вставке шлейфа в разъем наоборот, все контакты не контачат.

Один раз попался разъем-мама который контачит с обеих сторон.
В случае переворота шлейфа неизбежно выгорание схемы.
Этот конфуз случился при ремонте видика.
Шлейф шел на DRUM MOTOR.

Так что лучшее средство от путаницы - маркер.
Создано 04-06-2015 22:09
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Да ты хоть чем пометь, всегда найдется индивидуум, который ФСЁ перепутает! gf

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-06-2015 12:46
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Причина дефекта MSZ-SF25VE - плохой контакт в соединении проводов (11 шт.) в шлейфе с разъемами, между платами ВБ.

Соединение провода в разъеме выполнено не обжимкой, а проколкой,
как в комповой матери и HDD. Результат - иногда плохой контакт.

MSZ-GE25VA-E1 - аналогичный шлейф сигнальных проводов (14 шт.)
с разъемами-проколками, между платами ВБ.
Пробовал втыкать разъемы задом на перед.
Результат одинаковый, если контакты нормальные. Помедленней, я записываю...

Образец аналогичного разъема:
Рисунок
Создано 30-11-2020 10:30
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.