Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Регулировка зимнего/летнего фреона.
.: Регулировка зимнего/летнего фреона.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Регулировка зимнего/летнего фреона.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Устал наливать/отливать фреон из прецизионника с выносным конденсатором (грибок и ресивер R410) установлены.

Предлагаю:
1 - отключать термостатом (+10С) зимой один из 3 вентиляторов конденсатора.
2 - Контроллер распознает аварию LP=4.4...4.9Бар.
Предлагаю понизить уставку до 3.5Бар.
3 - Установить регулируемые KVR+NRD.
Создано 10-10-2014 23:35
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Про термостат и вентилятор любопытно, это лучше картонки.

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 11-10-2014 00:08
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Какое минимальное давление на всасе компрессора (R410A) допускается при аварии LP - ?
Создано 11-10-2014 00:19
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
-10, -15 испарения. Я бы сделал.

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 11-10-2014 12:08
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
По шкале манометра R410 так и есть: 4...5 Бар.
Создано 11-10-2014 13:35
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
На мой взгляд давление нагнетания 21бар для R410A маловато. Не совсем понятна необходимость установки дополнительного термостата (на 3-ий вентилятор), разве нет штатного регулятора вращения вентилятора, может надо просто отрегулировать его на правильные показания?
Уставка по LP по-моему в норме.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 11-10-2014 23:14
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Вопросы из графика 1 - до дозаправки.

Тпо = 3К - термодатчик TESTO перед глазком EEV (пузыри отсутствуют)
Тпг = 0.8...2К
ЕЕV открыт на 160 шагов из 1000 возможных.
Вывод 1 - избыточная заправка.

Рк=21 Бар
Ро= 4...5 Бар
Вывод 2 - недостаточная заправка.

Какой вывод правильный?
Создано 12-10-2014 10:33
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Правильный вывод, ИМХО, должен быть следующим:
Правильно (установить и) настроить регулятор давления конденсации (скорости вентиляторов), тогда и не надо будет сливать-заливать фреон.
У меня нормально два Унифлера работают, сейчас еще три запускать будем. А Оренбург - это не Москва. :D Без всяких KVR+NRD.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 13-10-2014 08:03
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
похоже дело совсем не в вентиляторах, а в неправильно посчитанном оборудовании. А раз ошиблись, вот и нужен этот колхоз. У правильных прецов все само работает до -45. Ставить теперь регуляторы на конденсатор.
Создано 13-10-2014 13:42
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вот как раз-то работающие - два двухконтурные и переразмеренные (по теплопритокам хватает одного контура). Колбасят, но в пределах допустимого.
Мопед не мой, я тока гайки кручу... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 13-10-2014 16:21
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Цитата
Рк=21 Бар
Ро= 4...5 Бар
Вывод 2 - недостаточная заправка.

Или на улице холодно, а вентиляторы конденсатора маслают по полной.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 14-10-2014 00:35
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
Надо регулятор конденсации отстроить правильно.
Создано 14-10-2014 18:35
Наверх
ivanpetrov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 07-10-2013
Модели блоков в студию!
Создано 19-10-2014 23:29
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.