Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Устал наливать/отливать фреон из прецизионника с выносным конденсатором (грибок и ресивер R410) установлены.
Предлагаю:
1 - отключать термостатом (+10С) зимой один из 3 вентиляторов конденсатора.
2 - Контроллер распознает аварию LP=4.4...4.9Бар.
Предлагаю понизить уставку до 3.5Бар.
3 - Установить регулируемые KVR+NRD.
|
Создано 10-10-2014 23:35
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Про термостат и вентилятор любопытно, это лучше картонки.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 11-10-2014 00:08
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Какое минимальное давление на всасе компрессора (R410A) допускается при аварии LP - ?
|
Создано 11-10-2014 00:19
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
-10, -15 испарения. Я бы сделал.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 11-10-2014 12:08
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
По шкале манометра R410 так и есть: 4...5 Бар.
|
Создано 11-10-2014 13:35
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
На мой взгляд давление нагнетания 21бар для R410A маловато. Не совсем понятна необходимость установки дополнительного термостата (на 3-ий вентилятор), разве нет штатного регулятора вращения вентилятора, может надо просто отрегулировать его на правильные показания?
Уставка по LP по-моему в норме.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 11-10-2014 23:14
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Вопросы из графика 1 - до дозаправки.
Тпо = 3К - термодатчик TESTO перед глазком EEV (пузыри отсутствуют)
Тпг = 0.8...2К
ЕЕV открыт на 160 шагов из 1000 возможных.
Вывод 1 - избыточная заправка.
Рк=21 Бар
Ро= 4...5 Бар
Вывод 2 - недостаточная заправка.
Какой вывод правильный?
|
Создано 12-10-2014 10:33
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Правильный вывод, ИМХО, должен быть следующим:
Правильно (установить и) настроить регулятор давления конденсации (скорости вентиляторов), тогда и не надо будет сливать-заливать фреон.
У меня нормально два Унифлера работают, сейчас еще три запускать будем. А Оренбург - это не Москва. :D Без всяких KVR+NRD.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-10-2014 08:03
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
похоже дело совсем не в вентиляторах, а в неправильно посчитанном оборудовании. А раз ошиблись, вот и нужен этот колхоз. У правильных прецов все само работает до -45. Ставить теперь регуляторы на конденсатор.
|
Создано 13-10-2014 13:42
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вот как раз-то работающие - два двухконтурные и переразмеренные (по теплопритокам хватает одного контура). Колбасят, но в пределах допустимого.
Мопед не мой, я тока гайки кручу... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-10-2014 16:21
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Цитата |
---|
Рк=21 Бар
Ро= 4...5 Бар
Вывод 2 - недостаточная заправка.
|
Или на улице холодно, а вентиляторы конденсатора маслают по полной.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 14-10-2014 00:35
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Надо регулятор конденсации отстроить правильно.
|
Создано 14-10-2014 18:35
|
|
|
ivanpetrov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 07-10-2013
|
Модели блоков в студию!
|
Создано 19-10-2014 23:29
|
|
|
|