Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
P215PR-9202 - регулятор давления конденсации.
http://www.parite-t.ru/catalog/avtoma...5PR-9230-/
http://www.johnsoncontrols.ru/content...P215PR.pdf
Фреон - R410
P=29 Bar
Какое напряжение показывает тестер на максимальных оборотах вентилятора - ?
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Полагаю 220
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Вообще то там все написано, http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo...n_wink.gif
Вот небольшая выдержка из описания:
"Устройство, приводимое в действие давлением хладагента,
обеспечивает наиболее быструю реакцию на изменение давления
в системе охлаждения. Контроллер изменяет напряжение питания
электродвигателя от 30 до 95%, используя принцип «обрезания
фазы»."
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Правильный ответ.
Максимальные обороты вентилятора соответствуют
показанию прибора DT-3343
на пределе V AC = 120...130V
Для сравнения, аналогичный регулятор вентилятора FSX-43 на максимальных оборотах
Показания прибора DT-3343:
напряжение V AC = 210...215V
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
ну тогда или в описании ошибка или прибор P215PR бракованный, так как 120-130в, это не 95%, а только 40. С таким регуляторов блок в аварию по ВД уйдет.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Максимальные обороты на глаз определяются?
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Неэээ .. на язык . Как в детстве кроны испытывали .
Толик , что ты херней занимаешься ? Тебе этот сайт нужен ?