Всем доброго время и мира!
Реально ли систему настроить на режим работы "теплового насоса". Есть ККб на 407 и приточка с охладителем (ТРВ), работающая в режиме "только холод". Можно ли с установкой необходимой автоматики, частотников, установки 4-хходового, клапанов это дело провернуть или 407 на такое не способен?
|
kapter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 14-08-2002
|
Можно.
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Кроме интегрирования собственно оборудования, надо заморочиться с автоматикой, так как при работе на "тепло" периодически требуется оттайка наружного блока.
|