Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Методом перестановки определена неисправность катушки EEV.
В катушке FUJIKOKI (DC12V / KG-6P / 33-14S)
увеличилось сопротивление от средней точки обмотки:
от средней точки до начала обмотки R=70 0м,
от средней точки до конца обмотки R=70 0м,
при этом сопротивление обмотки от начала до конца в норме
R= 96 Ом.
Вторая обмотка звонится нормально:
от средней точки до начала обмотки R=48 0м,
от средней точки до конца обмотки R=48 0м,
при этом сопротивление обмотки от начала до конца в норме
R= 96 Ом.
Удасться ли заменить катушку
FUJIKOKI(DC12V / KG-6P / 33-14S) на катушку
FUJIKOKI(DC12V / SM-9R / KG-18) - ?
Катушки отличаются используемым разъемом, длиной проводов и зеркальным расположением проводов, выходящих из "шляпы".
Звонятся тестером катушки одинаково - цвет средних точек обмоток совпадает .
Возможна путаница в начале/конце обмоток и расположении на статоре.
Рацуха.
Любая плата управления наружки старается закрыть клапан EEV при вкл. питания, т.е. делает определенное количество шагов после упора клапана в закрытом состоянии.
Удасться ли перекинуть концы, чтобы клапан EEV не закрывался, а открывался?
Эта операция поможет избежать неожиданного фонтана при демонтаже компрессора.
|
Создано 16-08-2014 09:19
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Катушки отличаются, даже если проводочки одинаковые (по цветам).
А помощь тут:
http://www.lgcomfortcooling.co.uk/ass...Valves.pdf
А РАЦУХА самая лутчая - это выдернуть этот клапан НАХЕР!
|
Создано 16-08-2014 18:18
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
den223
Спасибо за подсказку.
Таким образом, перекинув желтый и синий провод (выводы начала и конца одной из обмоток на разъеме EEV), клапан будет открываться.
Или еще проще - включить в разрыв разъема EEV переходник с разъемами мама/папа с перекрещеным желтым/синим проводом.
|
Создано 16-08-2014 18:57
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
"А РАЦУХА самая лутчая - это выдернуть этот клапан НАХЕР!"
EEV клапан -НУЖЕН!Он регулирует производительность.
В VRV Системах.
При нахальном открытии клапана вручную,и отсутствие теплосьёма(выключен вентилятор внутрянки)-Испаритель обмерзает,покрывается конкретной ледяной шубой...и потом все это начинает..течь...
Ну!Если у тебя Одна наружка и одна внутрянка -То да!
|
Создано 03-09-2014 11:12
|
|
|
Технологии комфорта
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-07-2018
|
На какие провода этого клапана можно подать 12в чтоьы он открылся внаглую ?
|
Создано 18-07-2018 15:12
|
|
|
Технологии комфорта
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-07-2018
|
Как прозвонить чтобы узнать питающие провода ?
|
Создано 18-07-2018 15:13
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Там шаговый двигатель и подачей 12V Вы ничего не решите.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-07-2018 15:16
|
|
|
Технологии комфорта
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-07-2018
|
Как заставить его открыться ?
|
Создано 18-07-2018 15:50
|
|
|
Технологии комфорта
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-07-2018
|
Я его снял. Он лежит на столе. Что блин сделать чтобы он открылся ?
|
Создано 18-07-2018 15:51
|
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
https://vk.com/wall7041891_1051
|
Создано 18-07-2018 22:26
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
ну есть еще варианты с магнитами, и "гребенкой" минусом по обмоткам водить как палкой по забору))))
|
Создано 18-07-2018 22:31
|
|
|
Технологии комфорта
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 18-07-2018
|
Ну а если.без стеба )))) реально этот клапан внахалку разомкнуть ?
|
Создано 19-07-2018 05:58
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Ну у меня действенный вариант первый , по ссылке ) контроллер ) и без стеба «палкой по забору тоже работает» : плюс на общий (12vdc) далее либо в одну сторону минусом по другим концам обмотки , либо в другую )
|
Создано 19-07-2018 09:34
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
Есть также на али готовые решения eev контроллеры )
|
Создано 19-07-2018 09:35
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Распиновка разъема какая, цвета проводов? Тему эту уже мусолили... Ищите.
|
Создано 19-07-2018 19:29
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Челу внаглую надо...
А самому поискать в ломы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-07-2018 11:16
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Boris Undrianov:
Ну у меня действенный вариант первый , по ссылке ) контроллер ) и без стеба «палкой по забору тоже работает» :
плюс на общий (12vdc)
далее либо в одну сторону минусом по другим концам обмотки , либо в другую )
Дополнение метода «палкой по забору...» :
1 - Раздербанить исправный EEV и вращать якорь рукой.
Получится генератор импульсов, способный вращать другой, диагностируемый EEV.
2 - Метод опробован на BLDC вентиляторах (драйвер откусить).
3 - По идее, этим способом удасться вращать инверторный компрессор - определить есть клин или нет.
|
Создано 25-07-2018 23:26
|
|
|
Electronoob
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 14-03-2017
|
EEV controller
|
Создано 17-12-2018 01:19
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Цитата |
---|
Boris Undrianov пишет:
Ну у меня действенный вариант первый , по ссылке ) контроллер ) и без стеба «палкой по забору тоже работает» : плюс на общий (12vdc) далее либо в одну сторону минусом по другим концам обмотки , либо в другую ) | Дополение к методу "палкой по забору".
Идея не моя, подсказал коллега, большое ему Спасибо.
С его слов, проверено на EEV FUJIKOKI - работает!
Надо подать напряжение DC12V на одну из обмоток катушки и вращать "шляпу" с катушку вдоль оси. Якорь иглы будет следовать за постоянным магнитным полем катушки при ее вращении.
Таким образом получится открыть/закрыть EEV без платы и доп. устройств.
IMHO.
Идея реальна,
если принять меры предосторожности - ограничить ток катушки через лампу.
|
Создано 06-10-2019 16:05
|
|
|
|