Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
В кондиционере BALLU MHA-36HR отсутствуют платы управления внутреннего и внешнего блоков.
Холодилка живая.
ПДУ ИК, внутр. блок - канальный.
Удасться ли запустить кондиционер в режиме COOL,
если вместо плат управления внутреннего и внешнего блоков установить:
1 - устройство зимнего пуска SC-4
2 - сильфонный проводной пульт от фанкойла
3 - реле контроля фаз - ?
Буду очень признателен за мануал на этот кондиционер.
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Чесно говоря я не знаю эл. схемы ваших SC-4 и проводного пульта от фанкойла , но если они вкл/выкл- то ОК.
Добавить надо реле задержки включения , что бы термостат не замучил ком-р частыми включениями.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Наверное работать будит но есть много но например угроза замерзания, задержка повторного включения компрессора и т.д., а при работе на тепло так вообще труба можно убить компрессор давлением , не проще купить универсальную плату с датчиками и пультом и не искать себе приключения. ;)
C уважением Valve.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Поставлена задача - запустить кондиционер только на холод.
Решение должно быть дешевым, не более 10 т.р. с железками.
Цена SC4 - 3 т.р.
Пульт фанкойла - 1 т.р.
- Реле задержки вкл. компрессора - 300 руб уже продается готовое.
- Угрозу обмерзания испарителя контролировать по Т трубы на всасе.
Использовать китайскую унифицированную плату - тоже можно.
Да где ж ее взять?
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
зачем иметь себе геморой а задницу, проще поставить новый и спи спокойно.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
"Использовать китайскую унифицированную плату - тоже можно.
Да где ж ее взять?"
Например здесь http://masterxoloda.ru/shop/item/univ...ndicionera
Ещё видел такую у ребят на Митинском рынке и т.д. :)
C уважением Valve.
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Вам подойдёт универсальный модуль QD-U03A - там есть выносной модуль с индикаторами и фотоприёмниками и 2 датчика - на испаритель и воздушный.
Единственная проблема - конденсат удаляется самотёком, отдельной дренажной помпой или там стоит встроенная помпа как в кассетнике?
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
В канальниках помпы нет. Скорее всего QD-U10A или QD-U11A.
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Цитата |
---|
В канальниках помпы нет. |
Здесь рыбы нет)) Пусть лучше ТС скажет, есть ли в этих канальниках помпа
Зачем переплачивать за 10 и 11 модель, вполне QD-U03A сгодится
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|