Патрик Котзаогланиан "Пособие для Ремонтника"
«Книга талантливого французского инженера-холодильщика Патрика Котзаогланиана, проработавшего много лет в одном из ведущих во Франции центров подготовки специалистов по монтажу и эксплуатации холодильных установок и систем кондиционирования.»
Скачать тут.
http://ds-moscow.ru/kniga.html
Для тех, кто еще не читал эту книгу, предлагаю ознакомиться с методом диагностики холодильных машин по Котзаогланиани.
Разные вопросы по книге обсуждаем в этой теме.
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Отличная книга.
Только не в том разделе форума. :)
Это не в "Обмениваемся опытом" надо постить. Тут пятая часть присутствующих готова такую книгу написать, но сезон мешает. :)
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
В Украине...такую вещицу (оригинал) недавно видел на Аукционе за 100$.... ..и тогваться не хотят
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Недостаток фреона в контуре.
Для чего требуется вычисление полного Перепада Температуры?
Тпт=Ткомн - Тманом.
Тпт - полный перепад температуры
Ткомн - температура воздуха на вх. в испаритель
Тманом. - температура кипения по шкале манометра на всасе.
Я не обращаю внимание на полный перепад температуры.
Достаточно сравнить давление Pk, Po, перегрев и переохлаждение.
Если перегрев около 20-25К, переохлаждение около 1К,
то надо доливать фреон мелкими дозами в сумме около 10-20% от заправки контура с контролем реакции системы 10-20 минут в зависимости от объема холодильного контура.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=44359
По ссылке.
16-25 ... 16-38 дозаправка по 1 минуте с паузой 1...2 мин и наблюдение за перегревом.
16-50 перегрев прыгнул вверх (20К), трудно было удержаться от добавки фреона, но прошло мало времени - 12 минут.
16-58 провалился вниз (10К)
17-10 установился в среднее состояние.
При длине трассы около 100м, заправке R22= 50кг и выносном конденсаторе перегрев устаканивается за 20-30 минут, переохлаждение - не менее 10 часов.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толь .. это что за трубы , что бы при длине 100 метров впердячить 100 кг R-22 .. 35-е? ты представляешь мощность установки на таком количестве фреона ? Ипануться !!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
|