Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Предлагаю прокомментировать графики, полученные с помощью TESTO 570.
Черный график - Pk (BAR)
Синий грфик - Po (BAR)
Красный график - Тпг. (К)
Зеленый график - Тпо. (К)
Фреон R22.
Тул=+18С.
|
Создано 24-06-2014 00:24
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
хоть подпиши что за линии цветные, чтоб не годать
|
Создано 24-06-2014 00:30
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Время пошло. :)
Пример расшифровки графиков.
http://bak.forum.abok.ru/index.php?showtopic=90139
Компрессоры живые спустя 9 месяцев.
Почему?
|
Создано 24-06-2014 00:33
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Твой прибор правильно показывает? Синий и зелёные графики показывают неверно. Отсюда непонятки с черным и красным графиком. Не может такого быть чтобы при закрытии трв или евв уменьшался перегрев. Поэтому я считаю что графики смещены. Либо я не могу понять такую аномалию.
|
Создано 24-06-2014 10:15
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Лол...Там дроссель открыт в щи, а гриб трахает всю эту мудозвонь. Копланды довольно долго работают при таком мракобесии, главное что бы нагнетос не улетал.
ПО с конденсатора или после ресивера?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 24-06-2014 12:58
|
|
|
mpi896
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 29-09-2009
|
ПГ 22-30 К - ?
А прибор точно правильно показывает? Другими измерениями (контактным термометром) эти данные подтверждаются?
|
Создано 24-06-2014 14:56
|
|
|
vlag
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 10-02-2003
|
Peregrev ochen bolshoi pri bolee menee normalnom pereohlazgdenii. Davlenie nagnetaniya nychego a davlenie vsasa nizkoe. Vstaet vopros naskolko otkryto trv v nashem sluchae etrv i otcrit etrv v ruchnom regime na bolshee chislo shagov. Chtoby peregrev ponyzit. Etrv rabotaet po datchikam i dolzhen peregrev podderzhivat. Provrit pravilnost znacheniy datchikov na kontrollere i proverit chto etrv ne zaklinilo. I guru Rusbuka prav chto mozhet byt drosselirovanie pered etrv. S uvazheniem
|
Создано 27-06-2014 01:17
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Спасибо всем заглянувшим в тему.
Высокий перегрев свидетельствует о недозаправке.
Кондиционер MHI FDC808HES3 остановился - E57 (низкое давление).
ТРВ во внешнем блоке отсутствует.
Дозаправка 3 кг R22 решила проблему.
Дозаправка велась в газовую трубу с 16-25 до 16-38 порциями по 0.3 кг. Итого в контуре оказалось 18 кг R22.
Продолжение верхнего графика приведено ниже.
|
Создано 28-06-2014 12:02
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Уважаемые RusBuka, vlag и все желающие.
Предлагаю решить более сложную задачку.
UNIFLAIR TDAR2842А имеет два контура.
По графику, приведенному ниже.
Измерение контура 1 с 14-10 до 14-35
Измерение контура 2 с 14-45 до 15-05
Какой из контуров иногда, при резкой перемене погоды с +25 до +10С в течение 3-5 часов, останавливается по высокому давлению и почему?
Подсказка:
По графику Тул = +17С.
На контуре 1 установлен грибок ALCO CONTROL HP8T5-165 = +30C
На контуре 2 установлен грибок ALCO CONTROL HP8T5-225 = +43C
|
Создано 28-06-2014 12:54
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Приз какой будет ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 28-06-2014 16:42
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
В качестве приза должно появиться желание приобрести TESTO 570 или его аналог (есть макет) и возможность поломать голову в изучении кракозяблов на графиках.
|
Создано 28-06-2014 19:04
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
В таком случае, приз я уже получил, и смотреть график нет необходимости :D
Желание приобрести 570 есть, но денег нет...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 28-06-2014 19:09
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Очень скоро у всех желающих появится возможность приобрести упрощенный аналог TESTO 570 за полцены.
|
Создано 28-06-2014 19:34
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А нафиг мне упрощенный? Я хочу полный!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 28-06-2014 20:54
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Полный TESTO 570 позволяет измерять вакуум, выполнять дозаправку.
В реале эти операции не нужны или опасны для прибора.
От статики, накапливающейся на приборе при заправке фреона может выйти из строя датчик давления.
Для вакуумирования достаточно мановакууметра.
Утечку лучше опрессовки не найти.
Прелесть TESTO 570 в измерении динамики медленно изменяющихся процессов, например при настройке ТРВ или когда непериодический дефект - то ли датчик врет, то ли по гидравлике авария появляется.
Разновидностей фреонов - масса, но в реале используется только R22/410/407.
Упрощенный прибор будет дешевле и надежнее.
|
Создано 28-06-2014 21:12
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Что за ерунда?
Т.е. надо будет дополнительно с собой таскать вакууметр, манометричку со шлангами для заправки? На кой мне тогда этот дорогущий лапоть?
От статики заземлить можно.
Мне вот еще 134 нужен, кому-то 600...
Чем прибор станет надежнее? У него ручки исчезнут, дабы ни дай бог кто-то не догадался заправлять начать? Другой датчик давления? Программу перепишут?
Это не такие уж кардинальные меры чтобы он стал стоит в два раза дешевле, максимум удешевится на 10тыщ, но и 47 для меня по прежнему много :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 28-06-2014 22:20
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
И кстати, тесто только сейчас начало задумываться над проблемой статики? Ахахахахаха! Неудачники. Я им три года назад об этом на выставке говорил и миллион человек им об этом наверняка писали.
Продаваны.......
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 28-06-2014 22:34
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
TESTO570-1
35т.р.
http://www.mprofit.ru/descr8166.htm
|
Создано 29-06-2014 08:10
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
http://www.mprofit.ru/descr8167.htm 43т.р. По характеристикам никакой разницы. Хм...
Отстал от жизни, подешевели...
Но и 35 для меня много :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 29-06-2014 10:19
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Пара трансдюссеров - 6 тыр
Пара качественных тестовских термодатчиков с липучками - 10 тыр.
Коллектор - 3-5 тыр
Плата с мозгами + дисплей...
Прибор не может стоить дешевле 20 тыр.
|
Создано 29-06-2014 10:42
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
20 еще нормально.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 29-06-2014 11:34
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Можно и дешевле, но с урезанием функций.
Даталогер двухканальный для измерения температуры - 1.5 тыр.
http://relsib.com/catalog.htm?id=54
Вместо PT100 установить трансдюссер с примочкой и график по давлению готов.
Итого.
За 3 тыр. + пара списанных трансдюссеров получим 4 синхронных графика температуры и давления.
|
Создано 29-06-2014 15:43
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да ..ааааа .. Писда .. джигурда .... Посоны , а у Джона Холмса хуй был все равно длинее .....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 29-06-2014 21:47
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Хто такой этот Джон Холмс, плять?!
|
Создано 29-06-2014 23:58
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Известный порноактер с дружбаном в 33 см что ли...у мер от спида...
Датчики у тесто полное говнище, красная цена в базарный день 500 рублей, и то за любовь к эстетике.
Какого хера они перестали делать такие как на 560 серии не понятно.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 30-06-2014 00:28
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Вон оно че!
Напрашивается вывод, даже если у тебя ствол крупного калибра, не стоит палить из него почем зря, а тем боле пихать его в сомнительные отверстия. :-)
|
Создано 30-06-2014 00:37
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Диагностика UNIFLAIR
Тул = +18С
Забит фильтр ADK-164SPCN: 003618 перед ТРВ.
Трубка 16мм.
Контур C1 – 1435 – 1505 работает нормально.
Контур С2 – 1515 – 1545
1530 – 1545 термодатчик TESTO
перед ТРВ установлен перед фильтром ADK-164S
После переноса термодатчика TESTOпереохлаждение - 4К (^Т фильтра = 18К).
Поэтому:
• Ро= 3Bar
• Pk = 17.5Вar
• Тпг = 33К
• Твсас= +25С
• I=20A
|
Создано 06-09-2014 09:59
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толик .. я тобой умиляюсь ... Ты лучше собери все свои зарисовки и защити докторскую ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-09-2014 01:34
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Володя, большое спасибо.
Появился еще один вариант электронного манометра 0.4...7Бар.
Цена - 390 руб!
http://www.enter.ru/product/doityours...HAqx2fEWid
Осталось изготовить переходник на шланг и подружить его с трансдюссером для увеличения диапазона измерения давления.
|
Создано 22-11-2014 09:34
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Этот вариант появился давным давно и им измеряют давление в шинах.
Не уверен что все его компоненты дружат с фреоном.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 22-11-2014 10:37
|
|
|
|