Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Поставлена задача.
Вместо штатного односкоростного AC FANMOTOR 220В /0.7А установить другой 220В /1.2А .
Направление вращения совпадает, но крыльчатка имеет обратный наклон, поэтому дает поток воздуха в обратном направлении.
Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе.
Как изменится вращение, если
подключить на черный фазу,
коричневый -N,
И между синим и коричневым - конденсатор 5 мкф - ?
Допускается ли установка такого вентилятора?
|
Создано 21-05-2014 22:23
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
надо разобрать двиг, распаять концы и подсоеденить к конденсатору другой конец обмотки. Тоесть поменять местами начало и конец фазосдвигающей обмотки. Дело муторное, проще заменить крыльчатку на правильную.
|
Создано 21-05-2014 22:30
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Крыльчатка и статор - неразборные, двигатель тоже.
А если использовать в качестве фазосдвигающей основную обмотку, а фазосдвигающую как основную - ?
Изменится ли направление вращения в этом случае?
|
Создано 21-05-2014 22:37
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Нет, необходимо менять именно начало и конец обмотки. Это как у 3х фазного мотора. А что с крыльчаткой проблема?
|
Создано 21-05-2014 22:44
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Крыльчатка необычная - железная, вращается вместе со СТАТОРОМ.
|
Создано 21-05-2014 23:04
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
а есть фото, может еще чем можно заменить.
|
Создано 21-05-2014 23:06
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Будет крутится, но с меньшей скоростью чем нужно.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-05-2014 05:55
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Тетраэдр
А вместо общих фраз типа: "Вместо штатного односкоростного AC FANMOTOR 220В /0.7А установить другой 220В /1.2А " написать маркировку "другого 220В /1.2А" слабо?
И крыльчатка вращается не со СТАТОРОМ (по определению - неподвижный, статический), а с внешним ротором.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-05-2014 15:31
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Цитата |
---|
Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе |
Чушь какая-то, пусковая обмотка получается между двух нейтралей.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 22-05-2014 16:58
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Тетраэдр пишет:
Cхема включения одинаковая в обоих случаях.
На среднюю точку обмотки мотора (черный) подается нейтраль,
один конец обмотки (коричневый) идет через кондер 5 мкф на нейтраль,
а другой (синий) - подключен к фазе.
Как изменится вращение, если подключить на черный фазу, коричневый -N, и между синим и коричневым - конденсатор 5 мкф - ? | Схема подключения с точностью наоборот.
Ваааще никак крутиться не будет, т.к. под напряжением только одна обмотка.
Ну, и чё, как Вы тут направление поменяете не добравшись до обмоток?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-05-2014 18:32
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Подключив нейтраль к клемме "Z".
|
Создано 22-05-2014 18:46
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Живой пример.
Схемо вентилятора.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-05-2014 19:17
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Фото исправленного косяка. Красный провод на конденсаторе стоял вместо синего провода на конденсаторе.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-05-2014 19:19
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 narkom, Zuk
А ничё, что обмотки имеют разное сопротивление (количество витков)?
У фазосдвигающей (запитанной через конденсатор) больше, а у основной - меньше?
Будет греться и звать в гости северного пушного зверька.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-05-2014 19:27
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Есно.. но притом будет вращаться в обратную сторону со скоростью 3,5 м/с :D
Притом на данном агрегате еще и зимний комплект стоял. :) Отсюда и косяк с проводами был.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-05-2014 19:35
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Некоторые производители допускают изменение направления вращения путем подключения конденсатора к разным обмоткам.
|
Создано 22-05-2014 20:04
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну да, если есть доступ к выводам...
Только не конденсатора к разным обмоткам, а переключение фазосдвигающей обмотки с конденсатором наоборот - если было нейтраль-обмотка-конденсатор-фаза, то при изменении направления - фаза-обмотка-конденсатор-нейтраль. При этом подключение основной обмотки не меняется.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-05-2014 20:29
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
Как оказывается можно ещё и частотник поставить. Практика показала что можно на однофазный двигатель
|
Создано 28-05-2014 16:13
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Если сопротивление обмоток одинаковое, а если нет то работть не будет.
|
Создано 28-05-2014 19:55
|
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
Ostberg осевой работает
|
Создано 29-05-2014 10:53
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Есть частотники специально для однофазных вентиляторов.
|
Создано 29-05-2014 20:41
|
|
|
|