swinger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 05-10-2013
|
Коллеги!Возник вопрос:как правильно ДОзаправить мультизоналку,если на ней нет функции автоматической дозаправки?Система MIDEA MDV DIGITAL SCROLL.Какие есть способы?И что значит ошибка с кодом P2 на плате наружнего блока?Очень надеюсь на Вашу помощь!
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Читать инструкцию не пробовали? Там написано. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
P2 - Защита по низкому давлению.
Находим место утечки - устраняем.
Скидываем весь фреон на юх, считаем длину трассы, заводскую заправку, производим расчет и заправляем.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
swinger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 05-10-2013
|
Нет возможности посчитать трассу-она внутри стен без какого-либо доступа.Инструкцию не найти-система древняя.Мультизоналки ,кроме как по весу,как можно заправить?По перегреву аль по переохлаждению реально?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А маркировка у нее есть? Территориально где?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
swinger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 05-10-2013
|
После праздников теперь.Посмотрю на шильдик.
|