Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Нужен ли зимний комплект на Mitsubishi Heavy SRK71HE-S ?
.: Нужен ли зимний комплект на Mitsubishi Heavy SRK71HE-S ?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Нужен ли зимний комплект на Mitsubishi Heavy SRK71HE-S ?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Здравствуйте!
Стоит во внешнем блоке трёх скоростной вентилятор.
«Мозги» во внешнем блоке имеются.
Не получиться ли масло масленое? Если ещё зимний комплект поставить.
Создано 07-04-2014 16:07
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
Фасек не нужен, нужен нагреватель картера и обогрев дренажа.
Создано 07-04-2014 16:18
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Три скорости .. это ни ап чем ... нужен FSY ... если R-410 /Если DC мотор .. то нет . Но .. для чего вы его используете ? Холод или тепло ?

M@LEY из Барнаула
Создано 07-04-2014 16:44
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Серверная - зимой и летом холод.
Создано 07-04-2014 22:39
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Берите тогда FSY .. устанавливайте его .. и будет вам щасье ..

M@LEY из Барнаула
Создано 08-04-2014 10:13
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Только года на два-три, потом начнется вынос мозга с давлением. :D Не люблю электромеханические регуляторы! :evil:
По лету буду менять FSY на FCPM с датчиком давления на двух Libert-ах.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 08-04-2014 19:43
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
А я вот считаю, что конкретно для 71 HE-S установка регулятора вращения вентиляторов не требуется.
На самой низкой скорости вентилятора расход воздуха очень незначительный.
Плюс датчик на выходе конденсатора стоит. Единственное, считаю необходимым этот датчик изолировать, т.к. после -5 показания уже совсем не соответствуют реальным.

Обогрев картера - да. Обогрев дренажа при сливе самотеком на улице (вымирающий вариант в европейской части России) - да.

Все-таки доработка датчиком давления и регулятором - дорогостоящая операция, которая по факту не превращает бытовую сплит-систему в прецизионник.
Просто клиент должен ориентироваться на то, что установка сплита вместо преца в любом случае бюджетное решение.

Опять же HE-S серия, как и большинство продуктов MHI, имеет все необходимые сплит-системе защитные алгоритмы, в отличии от большинства конкурентов, у которых on/off системы очень бюджетно построены, не смотря на уважаемый бренд.

В случае утечки сработает защита по превышению температуры нагнетания. В случае обильной перезаправки - термистор на входе испарителя. Алгоритм разморозки при работе на тепло основывается не на таймере, а на термисторах.

Для моделей с одной и двумя скоростями вентиляторов регулятор обязателен.
Создано 08-04-2014 21:13
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Дядя Сережа .. тады не парся .. поставь Карол ... Просто я считаю , что ставить Карол на полупром ... блин .. Ну .. FSY отработает два года .. и что ? За свои деньги что ли ставится ? Я считаю все это норм..

M@LEY из Барнаула
Создано 09-04-2014 10:27
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Так FCPM и есть от Carel-а. :D Я как раз и имею ввиду, что не за свои деньги. Ну, и Liebert - не полупром, а, типа, прецизионник. На 14 кВт... :D

А, по-хорошему, даже любой гов...нный регулятор по температуре трубы, правильно установленный (имеется ввиду, что не просто "воткнули", а подобрали место установки для поддержания давления конденсации на конкретном блоке, чего, разумеется, никто не делает :D ) обеспечит работу системы.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-04-2014 11:35
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.