Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Регулятор давления конденсации HP8T5-225.
.: Регулятор давления конденсации HP8T5-225.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Регулятор давления конденсации HP8T5-225.», Диагностика.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Из описания следует, что
регулятор давления конденсации HP8T5-225(прецизионный кондиционер) плавно регулирует давление конденсации в зависимости от Тул и Рк.
http://holod72.ru/direction/present/R...nagnet.pdf
http://p-klimat.ru/blog/?p=1138
http://www.p-klimat.ru/index.php?productID=1892

Код регулятора 225 должен поддерживать +43С (R22) перед ТРВ.
В реале: +30...+31С.

Регулятор закрыт при Тул=-5С и Рк=18 Барр.
Исправен ли регулятор?
Создано 06-02-2014 19:35
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Исправен.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 07-02-2014 00:55
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.