AOH30LNAWL - прошлой зимой упала сосулька на внешний блок инверторного кондиционера.
Провод от термодатчика улицы ( капля - 10 KОм) коснулся корпуса кондиционера.
На ПДУ - нет связи с внешним блоком.
Что вышло из строя вместе с термодатчиком - ?
|
Создано 19-10-2013 22:05
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Масса сосульки? Высота с которой летела сосулька? Эти данные необходимы для выставления резюме по сотрясению "мозгов" блока.
|
Создано 20-10-2013 14:05
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Масса сосульки - большая, летела с 5 этажа.
Крышка кондея прогнута, плата фильтров треснула.
Родная плата управления - проц сгорел.
Вторая плата управления - проц сгорел мгновенно, т. к. провод датчика Т улицы касался корпуса кондиционера (не досмотрел.)
Перед установкой третьей платы прозвонил датчики на корпус кондиционера.
По иронии судьбы термодатчик улицы одним проводом коснулся корпуса кондиционера, а второй провод оборвался.
При прозвонке одного, оборваного конца, замыкание на корпус не обнаружено.
Термодатчик ошибочно признан исправным.
Второй конец и сопротивление термодатчика измерено не было.
Поэтому получился сюрприз.
Третья плата управления - проц сгорел мгновенно, т.к. провод датчика Т улицы касался корпуса кондиционера (не досмотрел.)
Четвертая плата управления - заработала!!!
Время ремонта - 5 месяцев, 6 подходов.
На выхлопе - 3 т.р. не стоит оно того.
Такой же круговорот с касанием цепи +5В или -5В получен на FGL LECO 12LCC - проверено дважды (проц сгорает).
Вывол: термодатчики должны быть заизолированы очень хорошо.
Мыть наружку надо в обесточенном состояни, с последующей сушкой, во избежание дорогостоящего сюрприза.
|
Создано 20-10-2013 14:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не, вывод должен быть другим: "Мыть блоки нужно без фанатизма и думать при этом, что и как делаешь".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-10-2013 10:17
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Сотнями мылись блоки под питанием, ничего плохого не происходило...даже датчики наружек отрезались случайно когда сетку с конденсатора ножом отрезали)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-10-2013 10:19
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
RusBuka
Блок питания на силовом трансе и импульсный блок питания с корректором мощности (плата активного фильтра) - две большие разницы при замыкании вторички на корпус.
Цена матьплаты инверторного кондея - 10-15 т.р.
Плата восстановлению не подлежит.
|
Создано 21-10-2013 23:59
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Что то вьехать не могу.. Если 2 нога на датчике оторвана то 5В не дошло до проца. Если первая нога оторвана то 5 В опять же не приходит на проц.
Похоже чего то я не догоняю.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-10-2013 10:31
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Илья, не заморачивайся и не слушай этого сказочника больше.
2 Тетраэдр
Сказки то не рассказывай. По-твоему, при КЗ датчика вылетает процессор, т.к. с одной стороны датчика - корпус, с другой - процессор.
Стопудово в гости к процессору пришла фаза через корпус. К гадалке не ходить...
А он - датчеги, датчеги...
После второй уже надо было задуматься, а не отжигать наводку платами кондиционера.
Наверное, не зря в Installation manual написано про заземление... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-10-2013 11:45
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Тетраэдр, этот экземпляр - ВАШ!
Кстати - вы такие цены на платы где взяли? Совершенно на днях плату для внешки трёхголового мульта ME Бриз отдал в четыре раза дешевле. Или деньги очень надо?
|
Создано 22-10-2013 13:40
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Уважаемый miller1976.
При открытии данной темы, коммерческие цели не преследовались.
Поделился опытом, не более того.
Можете учитывать его или нет, дело хозяйское.
Каждый наступает на свои грабли.
http://www.youtube.com/watch?v=Bl1ptKWH5Mc
|
Создано 22-10-2013 19:54
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SSA:
"... По-твоему, при КЗ датчика вылетает процессор, т.к. с одной стороны датчика - корпус, с другой - процессор.
Стопудово в гости к процессору пришла фаза через корпус...
После второй уже надо было задуматься, а не отжигать наводку платами кондиционера.
Наверное, не зря в Installation manual написано про заземление..."
Вторую плату реанимировал с пристрастием.
Оказался пробит диод в параллель кренке 5V, поэтому на проц пошло напряжение +8V. Проц раскалился и сдох.
После диагностики было решено, что заводской брак.
Третья плата пыхнула у меня на глазах.
Стал контролировать сопротивление -5V относительно корпуса кондиционера, при этом отдергивать разъемы от платы.
R было 47 КОм, стало 470КОм, после отдергивания синего разъема Тул.
Терморезистор - капля (10КОм) пробился в 0 Ом, лучше бы оборвался.
|
Создано 22-10-2013 20:14
|
|
|
|