Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Кассетник Midea MCX-18hr
.: Кассетник Midea MCX-18hr
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Кассетник Midea MCX-18hr», на Кассетнике Midea MCX-18hr (на внутреннем блоке)мигают индикаторы operation и timer
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alecksander70


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 21-08-2013
Здравствуйте на кассетнике Midea MCX-18hr (на внутреннем блоке)мигают индикаторы operation и timer , по кодам ошибок сработала термозащита (термистор наружного блока) , не подскажете что за штука где искать и как устранить?? Заранее Спасибо.
Создано 21-08-2013 20:49
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Не всегда , чмотри , что говорит наружный блок . Там есть Леды ?

M@LEY из Барнаула
Создано 22-08-2013 09:47
Наверх
Alecksander70


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 21-08-2013
Ледов нет , на конденсаторе наружного блока стоял датчик, при замере сопратевления -8 ом, на остальных датчиках по 12-13 ом, похоже что он, не подскажешь где можно преобрести
Создано 22-08-2013 16:33
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
русклимат, нимал.

M@LEY из Барнаула
Создано 22-08-2013 20:04
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.