bezy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 20-08-2013
|
Помогите. Лыжа инветор вн.блок.ATNH24GPLED нар.блок AUUH246D. Расключино по схеме, коротышей нету, питание приходит, но не отвечает пульт и не запускается кондей. И странная схема 1(L) 2(N) земля 3 4
1(L) 2(N) 3 4(L) 5(N)
И согласно этой схемы земля с наружки уходит на 3 внутрянки, а земля с вн. блока на 3 наружки. Спасите, а то крыша кипит!!!
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Помогите. Лыжа инветор вн.блок.ATNH24GPLED нар.блок AUUH246D |
Вас обманули: это не "инветор" : :D
http://www.hawco.co.uk/UserFiles/Medi...Manual.pdf
Цитата |
---|
Спасите, а то крыша кипит!!! |
Ещё раз проверьте межблочное подключение и восстановите сгоревшие предохранители (над клеммником наружного блока ):
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Вот схема внутрянки с наружки должно приходить 4 провода 123+земля 1(L) и 2(N) на наружке это 12 на внутрянке, земли на основной колодке внутр.бл. нет (она идёт отдельной колодкой) следовательно 3 наружки к 3 внутрянки ну и земля, 4(L) и 5(N) на внутрянке трогать не нужно ! они для управления притоком свежего воздуха и при обычном подключении не задействованы, само собой питание приходит на наружный блок. :)
C уважением Valve.
|