Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MITSUBISHI HEAVY HI FDT100VD
.: MITSUBISHI HEAVY HI FDT100VD
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «MITSUBISHI HEAVY HI FDT100VD», Проводной ПДУ гаснет через 1 минуту.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
После переноса двух кассетных блоков MITSUBISHI HEAVY HI FDT100VD из одного угла большого помещения в другой угол и переноса двух проводных пду RC-5 (два провода).

Появился дефект:
Все настраивается, регулируется, но индикация гаснет через 1 минуту.
Если понажимать любую кнопку, то индикация появляется и реагирует на нажатие.

Вентилятор внутреннего блока, компрессор и вентилятор внешнего блока не стартуют.
Светодиоды на внутреннем и наружнем блоке мигают без информации.
Сброс ПДУ к заводским установкам не дал положительного результата.
ПДУ исправны оба, проверено подстановкой.
Платы управления внутренних и наружных блоков исправны, проверено подстановкой.
Линия связи не оборвана, проверено трижды.

Где неисправность?
Создано 14-08-2013 22:44
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
To Тетраэдр:
Подозреваю, что Вы знаете ответ... :D
Ждём-с..

-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 15-08-2013 01:49
Наверх
AleXa


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
Возможно, фазировку надо правильно выставить, если наружка в 3-х фазном исполнении?
Создано 15-08-2013 07:51
Наверх
MDS


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
концевики панелей фильтров.
Создано 15-08-2013 13:26
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
MDS - правильный ответ.

Просто удивительно.
Умнейший пульт, как компьютер, дает возможность контроля всех датчиков и внешнего блока и внутреннего, а оборванный концевик никак не отображается на дисплее и в инструкции.

Выручила заглушка, приклеенная на крышке электронного бокса, в самый последний момент....
Создано 15-08-2013 20:52
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Толик , у тебя посты .. прям как будто в институте семинары и экзамены . Может тебе открыть курсы по обучению сервисников ? ;) :D

M@LEY из Барнаула
Создано 16-08-2013 00:46
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.