Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Ну...как всегда...
Проектировали-одни,покупали другие.монтировали ..третьи,на пусконаладочные работы пригласили нас...
Есть ККБ RP200B8W1 и приточка с испарителем+ТРВ и соленоид.
(по гидравлической схеме вопросов нет).
Также есть простенький контроллер Pixel, сконфигурированный на включение ККБ,просто релюхой on/off.С входными потенциальными (220v) аварийными входами.
Вот только одна беда...забыли или протупили прикупить модуль сопряжения EKRPER.,а стоит 784 евро.И таких приточек 3шт.
Ищу схемное решение состыковки.управление по адресной шине Daikin,
включением. выключением. снятием аварий.
|
Создано 18-07-2013 10:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Один не сложный вопрос: "Для чего изобретать лисапет, экономя деньги заказчика?"
Забыли - так пусть докупает. Это его проблемы, т.к. он иканомил, ища где по-дешевле.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-07-2013 12:47
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Я с Вами -SSA- полностью согласен...
Еще,Я прекрасно понимаю,что можно выкинуть нафих ту плату с Daikin, оставить датчики низкого и высокого давлений и...
Но..Я так Больше чем уверен,что наверняка есть какие то,радиолюбительские схемные решения....
|
Создано 18-07-2013 13:35
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А вот хуй что от туда выкинешь . Все работает по своему протоколу . Не бытайтесь наипать умного , мона самому в дураках остаться . Там компрессора уж больно дорогие , если что .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-07-2013 22:51
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Спасибо-Maleyev72-за совет.учту.
Вот начитался,что протокол этот давным давно взломат и есть подобные решения.
Например:Полное управление VRV,по данной шине в системах "Умного" дома.
и заметьте,что не каких дорогостоящих Дайкиновских штучек в виде модулей согласования не применяют.Всё делаю радиолюбительским(Pic контроллеры) способом и работает.
|
Создано 19-07-2013 08:38
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Пруфы в студию, на предмет ломаного протокола.
объединить D3 net с лоном или modbus обязательно будет присутствовать конвертер.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 19-07-2013 11:14
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
по-мимо дайкиновских шлюзов родных, есть еще шлюзы intesis, которые тоже работают в d3net. Цитата |
---|
Пруфы в студию, на предмет ломаного протокола. | протокол точно не сломать. если основная плата общается с инвертерной по д3нет, то с пиками будет просто безполезный трах. то же и умного дома касается. не понял я автора. ЧТО он на пиках собирает?
|
Создано 19-07-2013 12:49
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Там насколько я помню инверторов хрен, пару раз вроде сталкивался с ними, дроссель внутри ккб, коробка от дайкина посредник между контроллером вентиляхи и наружкой, следит за авариями показывает работает\не работает агрегат и т.д.
А вот связь этой коробки и наружки какая не помню, идет 3 провода.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 19-07-2013 14:24
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
схема такая: наружный блок - блок управления эрв с датчиками - сам эрв. компрессор естественно инверторный, так что вы зря. в блоке (тот который с датчиками) есть аналоговый вход на 0-10V. связь наружного блока с блоком управления эрв d3net F1F2
|
Создано 19-07-2013 15:37
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Бро, что то вы гоните, не путайте блоки от мультизон с банальными коробками c гоп-стопами.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 19-07-2013 16:01
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Дескурсия зашла не в ту степь,вот схема
|
Создано 22-07-2013 07:11
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
упс. я с ERX, ERQ перепутал. сорри коллеги. вопрос с протоколом остался открытым.
|
Создано 22-07-2013 11:28
|
|
|
|