Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Чиллер Trane ECGAN900E72E1
.: Чиллер Trane ECGAN900E72E1
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Чиллер Trane ECGAN900E72E1», Help!Service manual
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Festo
Festo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
Помогите!
Нужен срочно Service manual на
Чиллер Trane ECGAN900E72E1

Перестал индицироваться на контроллере,датчик "LP" ,2го контура.
Датчик менял,провода целые.
Создано 10-07-2013 16:16
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Внезапно обломаю вас тем, что мануал не поможет) Территориально где?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 10-07-2013 21:01
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Артур, а профиль слабо посмотреть - Днепропетровск. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-07-2013 21:32
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Пичалька у вас сударь тогда)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 10-07-2013 21:47
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Бегите !! Сударь от туда , бегите !!!!!!!!!! Да по дальше ... :o Есть родственники за границей ? 8)

M@LEY из Барнаула
Создано 11-07-2013 21:23
Наверх
Festo
Festo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
Сегодня обнаружил провалы напряжения,на рабочем контуре +24v,а на глючном +16v.
Вскрыл контроллер TRACER CH532
На внешний и на внутренний вид очень похож на Carel pCO2

Думаю.что можно заменить внутренний модуль аналогового входа.

Или надо весь контроллер менять?сколько интересно это удовольствие стоить может?
Создано 11-07-2013 23:20
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
1. Да это pCO2
2. Заменив контроллер мало что изменится, ибо прошивка палец дам на отсечение не стандартная. Если конечно у вас нет ключа для записи и залития прошивок от Carel. Так же есть сам pCO2 абсолютно рабочий б\у
3. Трансдюсер какого типа стоит? Думаю 4-20 мА хотя может стоять и что то другое...вариативность имеется.

смотрите пределы как настроен датчик, и что с него выходит, если же аналоговый вход подозяб пишите в карел)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-07-2013 23:57
Наверх
Festo
Festo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
Да датчик давления 4-20 мА.
Он целый,переключал его на другой контур .все показывает.
Виноват либо входной узел,либо слетели настройки конфигурации универсального входа,
они могут быть разными(PTC или 0-20 мА или 0-10v или 4-20 мА).

Ищу ПАРОЛЬ ,вход в конфигурацию входов,настроек.
Создано 12-07-2013 16:00
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Нет там пароля :)
Создано 12-07-2013 19:06
Наверх
Festo
Festo


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
Замена платы аналогов входа решила все проблемы.

Хотя компания TRANE ,заломила всеволишь 3000 евриков... смех
за Новый контроллер,ПО,и кучу не нужных операций вокруг...

Тема закрыта.
Создано 14-07-2013 13:50
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.