Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Помогите!
Нужен срочно Service manual на
Чиллер Trane ECGAN900E72E1
Перестал индицироваться на контроллере,датчик "LP" ,2го контура.
Датчик менял,провода целые.
|
Создано 10-07-2013 16:16
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Внезапно обломаю вас тем, что мануал не поможет) Территориально где?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-07-2013 21:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Артур, а профиль слабо посмотреть - Днепропетровск. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-07-2013 21:32
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Пичалька у вас сударь тогда)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-07-2013 21:47
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Бегите !! Сударь от туда , бегите !!!!!!!!!! Да по дальше ... :o Есть родственники за границей ? 8)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 11-07-2013 21:23
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Сегодня обнаружил провалы напряжения,на рабочем контуре +24v,а на глючном +16v.
Вскрыл контроллер TRACER CH532
На внешний и на внутренний вид очень похож на Carel pCO2
Думаю.что можно заменить внутренний модуль аналогового входа.
Или надо весь контроллер менять?сколько интересно это удовольствие стоить может?
|
Создано 11-07-2013 23:20
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
1. Да это pCO2
2. Заменив контроллер мало что изменится, ибо прошивка палец дам на отсечение не стандартная. Если конечно у вас нет ключа для записи и залития прошивок от Carel. Так же есть сам pCO2 абсолютно рабочий б\у
3. Трансдюсер какого типа стоит? Думаю 4-20 мА хотя может стоять и что то другое...вариативность имеется.
смотрите пределы как настроен датчик, и что с него выходит, если же аналоговый вход подозяб пишите в карел)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-07-2013 23:57
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Да датчик давления 4-20 мА.
Он целый,переключал его на другой контур .все показывает.
Виноват либо входной узел,либо слетели настройки конфигурации универсального входа,
они могут быть разными(PTC или 0-20 мА или 0-10v или 4-20 мА).
Ищу ПАРОЛЬ ,вход в конфигурацию входов,настроек.
|
Создано 12-07-2013 16:00
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Нет там пароля :)
|
Создано 12-07-2013 19:06
|
|
|
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Замена платы аналогов входа решила все проблемы.
Хотя компания TRANE ,заломила всеволишь 3000 евриков...
за Новый контроллер,ПО,и кучу не нужных операций вокруг...
Тема закрыта.
|
Создано 14-07-2013 13:50
|
|
|
|