Во время ремонта компрессора неожиданно пошел сильный дождь.
Винты, подшипники, корпусные детали в считанные минуты покрылись водой и ржавчиной.
Для удаления ржавчины был использован преобразователь ржавчины "FENOM" (фосфорная кислота отсутствует).
http://avtopasker.ru/goods/21995.htm
Обработынные "FENOM" - 100 мл. винты сразу были промыты водой, но все равно остались серо- буро-бело пятнистымм.
Самое главное, что произошло.
Внутрь компрессора попала какая-то КИСЛОТА - ? ( "FENOM" - поверхностно-активные производные), она будет гулять по контуру и съест изоляцию статора.
Сколько проживет этот компрессор - ?
Какие меры предпринять для исключения выхода из строя нового компрессора - ?
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толик , беги от туда , беги !!!!! Если бы сам себя не демпинговал , жил бы как в шоколаде на платах и электронике .
M@LEY из Барнаула
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Чиллер работает нормально.
Как скоро пробьется статор - ?
Судя по справочнику - 2006г.
Эмалировонный обмоточный провод ПЭВ-2 безотказно работает не более 20тыс. часов, т.е. 2-3 года.
Стр. 574.
http://kazus.ru/forums/attachment.php...1278880836
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Отчет.
Компрессор работает без замечаний. :D
Рекомендую.
Преобразователь ржавчины "FENOM" (фосфорная кислота отсутствует).
http://avtopasker.ru/goods/21995.htm
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
круто, чоу. Фильтры поменяны?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Отчет.
Прошло 2 года, компрессор живой.
Фильтры поменяны, конечно.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Кислота скорее съедает нервную систему. :)
|