alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
Добрый день! Настеннику лет 10. Обслуживался регулярно. Стоит в курящем зале кафе. Но в последнее время поток воздуха из внутреннего блока выбрасывает капельки конденсата. Все это либо летит на головы посетителей ,либо скапливается на жалюзи и капает прилично так вниз. Кому понравится? Мыли с химией,парогенератором. Толку-ноль... Неужеле алюминиевые ламели от времени изменили свои капиллярные свойства? Кто-то сталкивался? Как лечили?
|
Создано 24-06-2013 23:11
|
|
|
flexr12net
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 22-05-2008
|
Скорее всего блок требует дозаправки.
|
Создано 25-06-2013 12:07
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
с фреоном все в порядке-проверяли
|
Создано 25-06-2013 14:04
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Версия-может быть трещина в дренажном поддоне?
|
Создано 26-06-2013 10:31
|
|
|
vnikair
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
|
У нас такое было из-за большой влажности в помещении.
|
Создано 26-06-2013 11:03
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Обмерзает - вот и капает. Полная разборка и чистка внутрянки.
|
Создано 26-06-2013 11:38
|
|
|
KReVeTKo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 31-03-2012
|
А заднюю ванночку не пробовали чистить?
|
Создано 26-06-2013 14:09
|
|
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
Перемерзает! Нужна качественная диагностика.
|
Создано 26-06-2013 18:31
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
ванночку дренажного поддона чистили... чистая и без трещин. испаритель не обмерзает. конденсат стекает куда надо,но вентилятор "высасывает" вместе с воздухом, капельки влаги из пространства между ребрами испарителя. Могло со временем произйти окисление или изменение капиллярных свойств ребер? Никотин-смолы и кислоты вроде... Отпаривали испаритель серьезно...
... еще раз попробуем посмотреть что с фреоном,но, насколько помню, сервисники в прошлый раз как обслуживали-смотрели это внимательно... Ну если бы даже обмерзал? И что? текло бы в самого блока,а не в воздушный поток вентилятором капли летели... Я не прав?
|
Создано 26-06-2013 21:44
|
|
|
|
klopik1980
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 31-12-2011
|
когда-то читал про промышленную химию для обработки испарителей корабельных кондиционеров - чтоб снизить коррозионное влияние солей.
это чисто версия...
читал, что продается что-то подобное для автомобильных радиаторов..
может поможет им обработка, если покрытие испарителя стало менее "скользким" для капель?
|
Создано 26-06-2013 23:06
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
klopik1980, попробуем автохимию еще... хотя 10 лет для кондея?.. заказчику пора бы его поменять...
кум,а что в вашем понимании "качественная диагностика"?)))
|
Создано 27-06-2013 12:06
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
марка кондея?
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 27-06-2013 12:59
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Короче если это китаец у которого нет каплеулавливающей планки, то уменя такой способ: снимаю крыльчатку изнутри заминаю оребрение задней части испарителя (там где происходит срыв капель) во всю длину испарителя шириной 3см. Это та часть испарителя которая вставляется в заднюю ванночку.
Один раз не помогло, пришлось еще заклеить скотчем воздушные отверстия на корпусе кондея сверху ближе к стене, дабы уменьшить скорость воздушного потока через заднюю часть испарителя.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 27-06-2013 13:23
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
HYUNDAI HSH-302BE вроде на память...
|
Создано 27-06-2013 17:29
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
У меня такая же фигня на новом Дантексе. Буду снимать и диагностировать - позже отпишусь.
В прошлом году пляски с фреоном не принесли результата. Трасса мне более метра. Монтаж не мой.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 27-06-2013 19:40
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
я вот на своего пациента грешу,что от времени изменились гидрофильные/гидрофобные свойства пластин испарителя... А вот новый Дантекс если так?.. Очень интересно. А что за Дантекс? Там же вроде 3 завода: Чиго,Мидея,Грии...
|
Создано 27-06-2013 23:27
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Именно у дантекса серии SRCN это признанная проблема.Поставщики связывались с китайцами им прислали каплеулавливающие планки , которые они готовы отсылать дилерам. Или пробуйте мой способ (15 сплитов переделал -- теперь не плачут) Причины (на мой взгляд) :1. широкое расстояние меж ребрами, 2.аэродинамика блока такова, что основной воздушный поток идет через заднюю часть испарителя, 3.налет грязи( пыли,масел............) на ребрах который уменьшает смачиваемость (хотя проблему наблюдал и у абсолютно новых)
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 28-06-2013 09:17
|
|
|
rust32
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 06-01-2009
|
Тоже самое было на новом Грии или Чиго. Три раза снимал, разбирал внутрянку полностью. Снимал испаритель, мыл керхером, химией, подминал и подгонял пластинки оребрения, плясал с бубном – ничего не помогло. Вроде потом вылечили заменой внутреннего блока.
|
Создано 28-06-2013 12:16
|
|
|
алек
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
|
помойте основательно испаритель средством для мойки стекол.
жир и смолы табака иногда так себя проявляют.
крыльчатку не забудьте прочистить.
|
Создано 29-06-2013 10:53
|
|
|
|
alex_01_1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
|
Да уже чем только не мыли... И очистителем стекол и con coil -ом
|
Создано 29-06-2013 21:41
|
|
|
durovsan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
|
Всё гораздо проще.Обклеиваешь пенофолом части внутреннего блока,где есть контакт с холодным воздухом.На некоторых моделях обклеивают производители,как раз от конденсата.Чтоб не брызгался.
|
Создано 01-07-2013 00:36
|
|
|
|