waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
На дисплее внутреннего блока загорается цифра 8, на пульт не реагирует, помогает только сброс питания с автомата, работает около недели, потом опять высвечивается 8 кто сталкивался с такой ошибкой? В чем дело, где искать?
|
Создано 31-05-2013 09:59
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Лучше бы заменить и основную плату и плату дисплея )))). Но попробовать можно поменять ИК-приемник, если не поможет - оба стабилитрона 7805 и 7812.
|
Создано 01-06-2013 07:52
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Здесь не всё так просто LG-S36LHP это только общее название модели она бывает (я видел) в двух вариантах с наружной платой и связью между блоками и без, соответственно если наружная плата в конкретной модели отсутствует то замена внутренней скорее всего решит проблему, а вот если имеется ещё наружная плата уже сложнее и здесь сложно так конкретно сказать :)
C уважением Valve.
|
Создано 01-06-2013 10:26
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Это как раз та что с дисплеем (серия DM0, DM1). Она идет без платы наружки.
|
Создано 01-06-2013 21:34
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Ну тады чего думать, нужно менять плату управления на плате индикации кроме ик приёмника и светодиодов в общем ничего нет и её менять особого смысла не имеет. :)
C уважением Valve.
|
Создано 02-06-2013 12:53
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 02-06-2013 17:04
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
2 Valve
Бывает из-за ИК-шки основная плата глючит. А на работу платы может и прошивка (суб-плата) влиять. Я как раз щчас это дело копаю. И ежели ЛЖшники не скинут дампы прошивок, у них будут проблемы.
2 R666A
это ошибка инверторных моделей!
|
Создано 02-06-2013 20:56
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Логично, коль про BLDC привод белки. Но там еще и про AC 120-170В типа с обычного для старт-стопов симистора ;)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 02-06-2013 23:25
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
2 Valve
Бывает из-за ИК-шки основная плата глючит. А на работу платы может и прошивка (суб-плата) влиять. Я как раз щчас это дело копаю. И ежели ЛЖшники не скинут дампы прошивок, у них будут проблемы. |
Денис, плата индикации и ик приёмник повлиять на работу платы управления никак не могут, суб-плата конкретно этой модели это 6 резисторов и одна перемычка поэтому могут влиять только если физически развалятся и то это просто опции, кстати без неё всё отлично работает только дисплей цифры не кажет. :)
C уважением Valve.
|
Создано 03-06-2013 00:47
|
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Когда ИК-глазок "просажен" (чувствуется по нагреву), он начинает "греть" стабилитрон. Происходит либо глюк, либо полное отключение системы. Это частая поломка на еще живых ABL. А с суб-платами я уже замаялся, особенно на инверторах и Каскадах. Новые суб не поставляются и прошивок нет!
|
Создано 03-06-2013 11:26
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Значит нужно менять плату управления внутреннего блока? или плату ик тоже?
|
Создано 03-06-2013 12:22
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
waitwolf пишет:
Значит нужно менять плату управления внутреннего блока? или плату ик тоже? |
Хватит основной платы управления
C уважением Valve.
|
Создано 03-06-2013 19:44
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Скажите, а где гарантия при замене платы, что не будет так же вылетать? Кондей Работает постоянно, т.к. стоит в серверной.
|
Создано 04-06-2013 14:33
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Вы предлагаете, чтобы мы дали гарантию?
|
Создано 04-06-2013 22:15
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
den223 я ничего не предлагаю, я узнаю, и логически мыслю,
значит этот кондей не предназначен для постоянной работы в серверной,
Итог: поставить его в другое помещение, где на ночь будет выключаться,
а в серверную поставить Mitsubishi Mr. Slim.
|
Создано 05-06-2013 15:25
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Тогда стоп! Плата на Лыжу стоит 1500 руб. Я думаю это будет дешевле, чем на другое менять!? Если это не плата, то она в хозяйстве сервисника всегда пригодится (тут уж мне поверь).Поменяй плату+дисплей+субплату (2500 руб.) и забудь вобще про проблему.
И не надо думать что Митсуба лучше Лыжи, хлебануть можно по полной!
|
Создано 05-06-2013 15:52
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
den223 Спасибо за ответ, где можно приобрести плату+дисплей+субплату на эту модель?
|
Создано 10-06-2013 16:21
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Город какой?
PWB(B) ASSY, DISPLAY 6871A20108B
PWB(B) ASSEMBLY,MAIN 6871A10114L
SUB (B) - надо смотреть на складе!
|
Создано 10-06-2013 21:48
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
den223Город Москва
|
Создано 20-06-2013 11:09
|
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Пиши human, valve помогут!
|
Создано 20-06-2013 11:41
|
|
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Спасибо
|
Создано 26-06-2013 11:02
|
|
|
кум
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
|
Правилльно Лыжа тянуть не будет особенно года выше 30.
|
Создано 26-06-2013 18:37
|
|
|
|