Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.
.: DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «DAIKIN RQ125B8W1B ошибка E3 через 40 минут работы в COOL.», Ошибка появляется через 40 минут работы в COOL.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Кондиционер DAIKIN RQ125B8W1B - эксплуатация 7 лет, первый ремонт.

При старте компрессора трехскоростные вентиляторы вращаются на макс. скорости.

Через через 5-10 минут оба вентилятора останавливаются, а компрессор продолжает работать.
Давление нагнетания возрастает до 30-35 Бар, срабатывает защитный датчик HP - обрывает цепь.
На всасе - 6 Бар.
После 3-5 циклов аварийной остановки и пуска компрессора на проводном пульте появляется ошибка превышения давления - Е3.

Терммстор DISCHARGE - R3T (X6A)=100 КОм (T=+25C)
U=+4V (T=+25C) U= +2.1V (T=+70C)

Термистор TCOIL-R2T(X5A)=20КОм (Т=+25С)
U=+2.7V (T=+25C) U=+1.8V (Т=+35С)


Термистор Toutdoor-R1T(X5A)=20КОм (Т=+25С)

Термисторы исправны - ?

Обмотки вентилятора на разъеме:
1 - нейтраль
3 - 99 Ом - макс . скор.
5- 120 Ом
7 - 320 Ом - мин. скор.
Разъем такой же, как у GENERAL.

В чем причина E3?
Похоже, что неисправна плата управления.

Можно ли установить зимний комплект для исключения платы управления - ?
Таким образом удасться устранить дефект и расширить температурный диапазон эксплуатации кондиционера.
Создано 25-05-2013 20:07
Наверх
kenji


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
плата. термисторы и движки можно было и не смотреть.
Создано 26-05-2013 23:53
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
"Термисторы исправны - ?"
При +24 должно быть:
R3=242,5 кОм
При +26
R3=221,0 кОм
R1 и R2 - правильно, по 20 кОм
Создано 28-05-2013 15:42
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
kenji - в плате что сдохло?

Можно ли установить зимний комплект на SC-4 и не искать дефект в плате?

Leningrad - померял во втором таком же блоке термистор R3 - DISCHARGE было около 120 кОм при +40С
Посмотрел мануал - R3 на скорость вентилятора не влияет.
Это аварийка, дублирующая HIPRESSURE.
Создано 29-05-2013 22:20
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
to Тетраэдр
вы указали "Терммстор DISCHARGE - R3T (X6A)=100 КОм (T=+25C)"
и спросили Термисторы исправны - ?
Я указал вам, что это неправильно и написал, какое должно быть.
"во втором таком же блоке термистор R3 - DISCHARGE было около 120 кОм при +40С", а вот это правильно!
Про влияние R3 на скорость вентилятора я не писал.
Создано 30-05-2013 08:54
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Конечно, можно. Тривиально, Ватсон.
Создано 26-12-2021 04:24
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.