dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Подскажите друзья кто знает такую модель у которой можно регулировать температуру кипения. Есть такая мысль; собрать тепловой насос у которого не образуется иней. Из холодильных комплектующих. Если вам известно то влажность в холодильной камере можно регулировать путем правильной подборки оборудования. Собираем холодильник для температуры -25 и HR 10%. У кого какие мысли по этому поводу?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Вообще то ЭРВ не предназначен для регулирования температуры кипения. Только для заполнения испарителя.
Для регулирования температуры кипения нужен анверторный компрессор и хот байпас
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Да действительно что то я не подумал что при разных температурах потребуется разное количество фреона. Значит нужен будет ЭРВ и инвертор. Температура кипения должна менятся в зависимости от температуры наружнего воздуха. Чтобы тепловой напор был минимальным. Для предотвращения выпадения конденсата.
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Уважаемый dm.i3 эта затея слишком сложна. Рекомендую не тратить время и деньги --- зря.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
чел, посмотри на такую штуку как KVP . Если в теме то поймешь)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Для снижения влажности при низких температурах используют роторные осушители. на вскидку Danvex
|