VIA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 07-09-2001
|
Господа, подскажите, имел ли кто-нибудь опыт укладки фреонопровода в грунт. Существует ли технология укладки данных магистралей? С чем можно столкнуться в процессе эксплуатации?
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Было дело, прокладывали магистраль от чиллера к конденсатору через участок. У термофлекса (кажется у него) есть изоляция со специальным покрытием для прокладки в земле. Но как то стремно было так укладывать.
Лучшим вариантом посчитали одеть изоляцию потолще и уложить в канализационные трубы для наружной прокладки (рыжие).
Единственный геморой - пайка углов, точнее последующее одевание, на места поворотов, фитингов трубы.
Рекомендую посмотреть на электротехническую двухстенную трубу. У нее достаточная кольцевая прочность и достаточная гибкость, чтобы повторять контуры трубопровода (в разумных пределах). Продается в бухтах, так что муфтить не нужно.
Закопай поглубже и забудь про эту трассу.
Удачи.
|