Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Фанкоил не холодит.
.: Фанкоил не холодит.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Фанкоил не холодит.», Канальный блок.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.

Что делать?
Создано 14-06-2012 01:25
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Трех или двуходовой клапан есть в обвязке?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 14-06-2012 07:29
Наверх
Serg_82


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
либо клапан прикрыт, либо по байпасу вода пошла(если есть такой), может воздух в теплообменнике.а какая температура воды на выходе из чиллера? как по мне, то +12 это как-то многовато.

Рисунок
Создано 14-06-2012 09:53
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Вопрос- ответ - правильный.

Штатная работа двухходового клапана - открыт/закрыт в звисимости от термостата - замкнут/разомкнут.
В результате из фанкойла летит скачкообразно меняющаяся Т воздуха +10С либо +30С, что приводит к простудным заболеваниям пользователя.

В связи с этим появилась идея ПЛАВНОЙ регулировки расхода воды шаговым двигателем в зависимости от температуры в помещении (аналог электронного EEV).
Принцип действия.
Выше Т комн => больше расход воды.
Ниже Т комн => меньше расход воды.
Если Т комн = Т уставки, то расход воды средний.
В результате получим стабильную температуру потока воздуха из теплообменника при стабильном теплопритоке в комнате.

Можно ли регулировать усилие мотора штатного двухходового клапана изменением величины переменного напряжения, подаваемого на него?
Т.е. использовать замедлитель вентилятора от зимнего комплекта наружного блока -?
Создано 14-06-2012 10:17
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
to Тетраэдр
я что то вас не понял, вы помощи просите в решении проблемы или экзаменуете?
Создано 14-06-2012 10:24
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
То Leningrad - консультируюсь.
Создано 14-06-2012 10:35
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Толян, блеать. Нету у фанкойла испарителя :D
Там в 99% клапан тупой как тыща кетайцев.
терморасширительная башка, 220 В ШИМ даже если организуешь, то полное время открытия закрытия 2 мин. Ну ты понял

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 14-06-2012 10:44
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Serg 82
"либо клапан прикрыт,
либо по байпасу вода пошла(если есть такой),
может воздух в теплообменнике.
а какая температура воды на выходе из чиллера?
как по мне, то +12 это как-то многовато."

Мотор снял - холод пошел.
Вывод - заклинил клапан в закрытом положении.
Решение - понажимал шток, вернул все в исходное состояние.
Как скоро клапан заклинит вновь?
Создано 14-06-2012 10:49
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Толя , ты человеку позвони по поводу ремонта платы . Я тебе звоню , ты трубку не берешь . Как то не айс получается . Человек согласен не только отремонтировать но и улучшить , а ты молчишь .

M@LEY из Барнаула
Создано 14-06-2012 13:46
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Мaleev72
Плата управления внутрянки дохлая - починить можно.
Но ее спалил движок, надо и его менять.

Движок SSA512T081 на складе и в разборке отсутствует официально и не официально.
Другого движка с таким валом и габаритами под рукой нет.

Я видел подобный движок в Панасонике -9, но могу ошибиться.
По проводам точно пойдет, а по габаритам - сомневаюсь.
Создано 14-06-2012 18:23
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Толь , я понял .. Ты хоть трубку бери иногда .Я завтра созвонюсь с человеком . Ты только возьми трубку .

M@LEY из Барнаула
Создано 14-06-2012 21:21
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
смесительный узел и примитивный ПИ регулятор температуры помогут

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 15-06-2012 01:10
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
Нахер этот родной трехходовой и регулированть температуру воздуха с помощью ответственных людей и скорости вентилятора.
Вы заказчику расскажите, сколько стоить будет смесительный узел с трехходовым и байпасом, контроллер, датчики и привод 0-10V, плюс работа, особенно если фанкойлов штук 100 хотя бы))))
Создано 17-06-2012 18:49
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Да .... зак сразу отвалится , всем же надо дешево , да что бы ему еще и денег отвалили , за то , что он к вам обратился .

M@LEY из Барнаула
Создано 17-06-2012 21:18
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.