belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
Здравствуйте уважаемые пользователи сайта!Спасибо за нужную и полезную информацию! Попрошу и я у Вас совета и помощи: мне никогда не доводилось разбирать и диагностировать дренажные помпы именно у кассетных блоков кондиционеров, поэтому как правильно и без особых усилий сие действо произвести я не знаю. Кассетник весь закрыт коробом и ванночка для сбора конденсата тоже-как к ней подобраться?можно ли вытащить насос и прочистить его(может он просто засорился)?В мануалах я этого не нашел?Может такая тема уже была(прошу прощения за повтор???). В общем у кого есть такая инфа или опыт-поделитесь ей (опытом понятное дело-не поделитесь;-))). А может у кого есть фото или ссылки на фото или видео или на инструкции-поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен!!!
|
Создано 12-05-2012 00:46
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ни разу не чистили не меняли помпы.
Проблема обычно в дренаже дальше по течению... Классика жанра, два провиса и сливай воду.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 06:54
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну бывает, есть пробки сливные под помпой, как раз. Снимаете панель и ищете под помпой в ванночке. Можно проконтролировать работу. Подготовьте ведро - Если при работе помпы вода всасывается (при этом вода как бы удерживается помпой и не сливается сильно) помпой но не уходит - смотрите дренаж далее, если при открытии пробки вода хлынула - то помпа не работает.
|
Создано 12-05-2012 09:44
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Слава, если вода дальше не уходит из-за дренажа, воды в ванне будет до жопы, в 99,9% случаях монтажники грешат на помпу.
Повторяю конструкция простая до безобразия и ломаться там нечему. Только если мышь попадет на лопатки :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 09:57
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
В первый раз как всегда, второй и последующие - снять за пять минут. Возня со сливом воды в ведро, грязи навалом, микробов там - тьма! В самом насосе ломаться нечему, разве что обмотка может сгореть, но за пятнадцать лет даже не слышал. Насос как мясорубка, если входное отверстие не забито волосней, перемалывает все.
Перчатки резиновые, намордник, очки, дез. средства. Ванночку полюбому в мойку, испаритель можно щеткой без фанатизма.
Кондиционер будет тебе благодарен...
|
Создано 12-05-2012 11:13
|
|
|
belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
Спасибо, разобрал насос умер-на поплавок( датчик уровня на эффекте Холла) вроде так то по умному ;-)) никак не реагирует, даже этот шнек не крутиться ванночку почистил-слизи очень мало и грязи соответственно тожеводу в ванноку наливал насос не работает-факт:-((. К сожалению не знаю какой насос там стоял что то иероглифами написано,да какие то буковки-может это и есть тип/марка насоса (Факойл McQuay model:MCK020AW-AXBE-R; s/№20504707 01613; на насосе написано это: на одной стороне PSB-12A 070828 и какие то иероглифы, а на другой SP4820-002). Может хто знаеть, что туда заказывать то, хочется типа "аналог";-)), хотя вставить то можно что угодно;-)). Вот с кассетниками первый раз гемморой, поэтому до этого и не сталкивался, чтобы этот насос поковырять-надо пол кондея разобрать :-(. А вот на обычных сплитах стоят в основном Orang Mini, так вот там часто такая проблема рисуется поплавок сцуко тонет, т.е. поплавковую камеру вскрываешь колечко вниз-вверх дергаешь-насос работает-наливаешь воды-колечко не всплывает-приходиться из-за этого кольца новый насос покупать. Может кто знает как это лечиться или где эти кольца продают? а то новых насосов без этих колечек уже 4 штуки набралось:-( и вообще как-нить эту штуковину можно самому намудрить?
|
Создано 12-05-2012 15:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
а как вы определили, что насос помер? 220 В подавали?
В не напорных насосах кассет поплавок только для аварии, он не включает помпу, она вращается всегда по сигналу с платы :D
Блеать, не хотите читать это:
Цитата |
---|
human пишет:
Проблема обычно в дренаже дальше по течению... Классика жанра, два провиса и сливай воду. |
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 15:29
|
|
|
belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
так дело в том что она не вращается!!!и светодиод моргает 6 раз!!!а помпа и так напостоянку включена она всегда под нагрузкой!а не только когда кондей работает на холод!
|
Создано 12-05-2012 15:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Фото помпы выложите, посмотрим.
Т.е. 220 В приходит на двигатель но она не вращается?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 15:43
|
|
|
|
belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
а проверял я следующим образом, разобрал фанкойл, отсоеденил днежажный шланг от системы канализации, налил воды в ванночку и включил фанкойл на охлаждение, вода как была-так и осталась, повторюсь помпа не крутиться(первый раз это белую фигню которая находиться по середине корпуса насоса и вращается-я обозвал шнеком). Вот такая вот петрушка, дык хто мне подскажет марку насоса??? к тому же мну ж деньги тратить, а не вам;-))?Спасибо!!!
|
Создано 12-05-2012 15:48
|
|
|
belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
фото помпы выложу но вечером-шнурок дома:-((да так все и есть 220 подходит,но ничего не вращается, дренаж я проверял налил туда воды она ушла-дальше труба 50-думаю она врядли засорилась:-)))
|
Создано 12-05-2012 15:52
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
belmo пишет:
Может хто знаеть, что туда заказывать то, хочется типа "аналог"), хотя вставить то можно что угодно;-)). |
C уважением Valve.
|
Создано 12-05-2012 16:33
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
Фото помпы выложите, посмотрим. |
C уважением Valve.
|
Создано 12-05-2012 17:00
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
На кассетных Мицубиси есть такое. Включается электронной приблудой, не поплавком, отключается не сразу после откачки. Возникает ощущение, что насос живет своей жизнью. При этом сам насос исправен, возникают непонятки с командой от блока электроники. Для начала при наличии второго аналогичного блока определится, что неисправно - датчик уровня или блок электроники. Ну и на сам демонтированный насос подать напругу, убедится, вращается ли.
|
Создано 12-05-2012 17:22
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Насос ушатать дело таки сложное, обмотки на нем померяй, и таки 220 дай. Герконы в поплавках дело другое, да и бывает так что раза с пятого ванночка становится так как надо, особливо на макквеях. Поплавок зависает о орет ошибку помпы. А так да, дренаж смотрите, тупо снимите и дунте в него, обычно хрен продувается)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 12-05-2012 18:07
|
|
|
karabats
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
|
Разберите насос, промойте хорошенько.
Замерить омы на обмотке обязательно.
Дохнут очень редко, даже на китайцах (речь о кассетах и фанкойлах).
Обслуживали цветочные магазины - постоянно промывали на самых разных брендах. Снаружи вроде ничего так - внутри слизь, колесо не крутится.
|
Создано 12-05-2012 19:52
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Угу слизь как и в наливных помпах. Типа как лошадь на свадьбе, рожа в цветах, жопа в катяхах.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 12-05-2012 21:13
|
|
|
belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
хорошо попробую все продуть;-))
а вот фото насоса
|
Создано 14-05-2012 10:14
|
|
|
belmo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2012
|
еще он же
|
Создано 14-05-2012 10:16
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Поищите на e-bay.
|
Создано 14-05-2012 21:58
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Предлагаю унифицированный метод для дренажа у кассет.
Вместо штатной помпы установить снаружи кассеты помпу - mini FLOWATCH 1.
http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/mini_flowatch-1/
Для установки достаточно проковырять в середине пенопластовой боковины дырку для трубки дренажа, поплавок лежит рядом.
Чистка, замена помпы или поплавка в этом случае выполнияется без разборки кассеты, за 5 минут.
Проверено на CARRIER.
http://www.fankoil.ru/sec1.php?s_uid=102&curr_uid=158
|
Создано 19-06-2012 09:09
|
|
|
|