Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
Здравствуйте. Разъясните на счёт разъёма X40A на внутрянке Daikin FBQ35. В мануале написано, "Connector for remote ON/OFF, Forced OFF" (дистанционное включение). Есть контроллер OPAL ZC207DK(будет стоять на этой внутрянке) на нём два сухих N.O. N.C. контакта для управления кондиционером. Канальник в составе системы Супер Мульти Плюс. Получится их соединить через этот разъём или другое думать?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Получится.
Только надо настройки в пульте изменить
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
Спасибо большое за ответ. Ткните пожалуйста носом, какие настройки смотреть.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
12-1-01,02
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
narkom, вы имели ввиду программирование таймера?
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
to Alexandr_V-S
Пишите мыло, скину инфу, там все поймете.
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
...
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
Alexandr_V-S пишет:
программирование таймера |
В этом все и заключается, только не таймера, а блока через изменение параметров на пульте управления.
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
To Leningrad: Спасибо большое. Вот мыло:teb_87@mail.ru
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Отправил.
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
Всем спасибо за помощь!
|