glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с дозаправкой чиллера на 134 газе.
В реле высокого давления оказался заводской брак, реле заменили но вышло неизвестное кол-во газа,
Чилерр нет нет уходит в ошибку по низкому давлению во 2 контуре где и стояло реле.
2 контура первый исправный работает на 100%
второй в котором была утечка запускается на 30-70% ввиду того что сам чиллер с запасом подобран
Давление при работе на входе и выходе из компрессора на двух контурах примерно одинаковое.
Модель McQuay MNG 145.2 (82kg-r134a)
На что орентироваться - дозаправлять по чуть чуть пока ошибка не пройдет?
может как то можно поточнее(конечно только не вытягивая весь газ взвешивать и тп)
Спасибо!
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
glserg пишет:
На что орентироваться | на режим работы. изучай пг и по.
С уважением, LordN.
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Пригласите компетентного специалиста иначе поселитесь с баллонами возле чиллера.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Желательно ещё нагрузку на него в максимум вывести.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
karabats
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
|
Да что же так сразу-то)))
Там перед ТРВ есть такое круглое окошко, при работе контура на 100% пузырьки присутствуют???
А вообще:
ТРВ или ЭРВ?
Вода сколько градусов на входе и на выходе?
Высокое и низкое давления скока?
Расход воды через испар?
Уровень масла?
Температура нагнетания, после конденсатора, на входе в компрессор?
Температура за бортом? Регулируются ли обороты вентиляторов?
Ток по фазам на компрессор по факту и по табличке?
Вот как минимун на это все ориентироваться)
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
че пристали к занятому человеку? не знаете сколько хреону лить - вот и не лезте в тему!!!
пузыри-шмузыри, окошки, пг-по, ему че заняца больше нечем?
- вот занятие для настоячих сплитушников
С уважением, LordN.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Надо проще)) лей, пока автомат не выбъет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
vangog
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-01-2007
|
по перегреву. накинь клещи на клемники компресора и лей пока ему плохо не станет.
|