Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
«DAIKIN» FREQ125B8V3B/REQ125B8W1B
Иногда сгорает предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока,
в цепи питания внутреннего блока и еще чего-то (судя по схеме) в наружном блоке:
1. Иногда предохранитель сгорает cразу после включения эл. питания 380В.
2. Иногда сгорает через пару минут, в режиме стоп.
3. Иногда через 3-5 мин. после включения на «СOOL», но компрессор, вентилятор наружного блока еще не успевают включиться.
4. Замена предохранителей -6.3A – 6 шт. к положительному результату не привела.
5. Если поставить «жучок» вместо предохранителя, то выбивает автомат.
6. Попробовал отключить соединительный провод к внутреннему блоку, ждал 10 минут, предохранитель не сгорел.
Дополнительная информация:
• Сопротивление обмоток вентилятора внутреннего блока (канальник) около 10 Ом, на корпус не пробит.
• Силовой трансформатор внутреннего блока на корпус не пробит, первичная обмотка R=150 Oм.
• Светодиод в наружном блоке мигает постоянно.
• Во внутреннем блоке светодиод мигает постоянно, пока не сгорит предохранитель FU1-6.3A в наружном блоке .
• Код ошибки на ПДУ «UF». Расшифровка: электропровода, трубопровод, ошибка монтажа.
• Кондиционер смонтирован давно, работал нормально три года.
Замечание 1:
Согласно прилагающейся схеме, между клеммной колодкой и платой управления внутреннего блока попутаны 2 провода:
L (BLACK) - 1 контакт клеммной колодки и
signal (RED) – 3 контакт клеммной колодки
По схеме на клеммной колодке:
1. Черный - L
2. Белый - N
3. Красный - signal
4. Желто-зеленый - gnd
По факту на клеммной колодке:
1. Красныйl
2. Белый
3. Черный
4. Желто-зеленый
При установке проводов согласно схемы, сввтодиод внутреннего блока не светится, напряжение 220В на силовой трансформатор не приходит. Предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока сгорает и в этом случае.
Замечание 2:
Cлучайно, в процессе поиска неисправности, на линию связи было подана фаза 220В.
Элементы связи плат управления внутреннего и наружного блоков вышли из строя - ?
Как найти и устранить неисправность -?
|
Создано 02-04-2012 20:49
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ставить "жука" после сгорания ШЕСТИ!!!!!! :o предохранителей - это шедевр!
Как минимум, попали на замену оптронов межблочки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 02-04-2012 21:13
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SSA
«Ставить "жука" после сгорания ШЕСТИ!!!!!! предохранителей - это шедевр!
Как минимум, попали на замену оптронов межблочки.»
Жучок был поставлен на третьем ходу, когда предохранители закончились...
Какая цена плат управления наружного и внутреннего блоков - ?
Варианты диагностики и ремонта имеются - ?
|
Создано 02-04-2012 21:17
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
:) Тоже жука отметил. Обычно следом варистор летит, а тут похоже его нет.
Аффтор по логике - если отключили внутрянку и предохранитель жив - то внутрик. Если внутрик жив - проверили - то звоним межблочный кабель! Гвоздиком проткнули, скрутка сплавилась или исче чего..
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:22
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нужен чел, не боящийся паяльника и измерительных приборов (осциллограф, вольтметр, генератор и т.п.).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 02-04-2012 21:23
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
220 подали на сигнал то скорее всего убили:
1. Signal transmission circuit
2. Signal receiver circuit
Хотя х.з может и живые остались.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:25
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Можно другой вариант - снимается плата и везется к таким челам.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:26
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
:) предохранителей только купите поболее в запас. Иногда автомат может не отработать КЗ.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:29
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk
«Аффтор по логике - если отключили внутрянку и предохранитель жив - то внутрик.
Если внутрик жив - проверили - то звоним межблочный кабель!
Гвоздиком проткнули, скрутка сплавилась или исче чего..»
--варисторы (2 шт.) на плате наружного блока - живые.
Ответ правильный.
Отбросил провода от внутрянки, было обнаружено сопротивление около 2-10 Ком на оборванных с обоих концов жилах.
Кабель был 5 жильный, выбрал 3 конца, которые меж собой не звонились.
Подключил – включил, опять сгорел предохранитель.
Как найти место козы в соединительном кабеле длиной 30 м - ?
|
Создано 02-04-2012 21:33
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SSA
«Нужен чел, не боящийся паяльника и измерительных приборов (осциллограф, вольтметр, генератор и т.п.).»
Можно к Вам привезти платы управления для диагностики?
А может они все-таки исправны? ;)
|
Создано 02-04-2012 21:37
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Обойдешся без схемы.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:39
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk
«предохранителей только купите поболее в запас.
Иногда автомат может не отработать КЗ.»
Что можно установить вместо предохранителя в данном случае?
|
Создано 02-04-2012 21:42
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
"Как найти место козы в соединительном кабеле длиной 30 м - ?"
Ручками, или поменять кабель. Второе проще и быстрее.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:43
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
"Что можно установить вместо предохранителя в данном случае?"
Ломик обычно привязывают :) шутю.
Зедте в радиотехнический магазин купите предохранителей и жгите их наздоровье. Но если вздумете на жуках пускать помните - чем толще жук тем хуже последствия!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 21:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk
Спасибо за схему.
Ой, а схема уже пропала...
Жаль, тема открыта для всех, может кому и пригодилась бы.
, TC – подозревал их, не знаю, что это.
Но после того, как откинул соединительный провод на внутрянку и предок не сгорел элементы
, TC из подозрения вышли.
Прошу обратить внимание на схему внутрянки – цветовая маркировка проводов к клеммной колодке – попутана.
Разъем от клеммной колодки «белый мама» садится на «черный папа» на плате!
Пахнет подпольем - я его слепила из того, что было. ;)
|
Создано 02-04-2012 21:51
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk
"Что можно установить вместо предохранителя в данном случае?"
«Зедте в радиотехнический магазин купите предохранителей и жгите их наздоровье. Но если вздумете на жуках пускать помните - чем толще жук тем хуже последствия!»
Ответ не правельный.
Повторяю наводящий вопрос.
Как найти место гуляющего замыкания между тремя проводами на соединительном проводе, закрытом в пластиковую гофру длиной 30м - ?
|
Создано 02-04-2012 21:56
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Нету схемы внутрика.
Дайте туда 380, где шваркнит там и КЗ :) Если обьект не сожгете то найдете, а если сожгете то тогда и не нужно будет искать.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 22:02
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk
"Ручками, или поменять кабель. Второе проще и быстрее."
Ответ не правильный.
Провод растянут хрен знает где за потолком.
Там пыльно и темно, нет никакого желания там барахтаться.
Подсказка.
Лучше посмотреть и пощупать провод:
1. на улице или
2. на участке, где идут строительные работы или
3. высокая температура и влажность.
|
Создано 02-04-2012 22:07
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Zuk
«Дайте туда 380, где шваркнит там и КЗ
Если обьект не сожгете то найдете, а если сожгете то тогда и не нужно будет искать.»
Уже теплее.
Где коза – там будет очень горячо, возможно воспламенение пластиковой гофры.
А если рядом другие силовые провода?
Они могут воспламениться.
Пожара нам не надо.
Подсказка.
Огня без дыма не бывает и без звука (верное замечание) тоже.
Для безопасной диагностики требуется ограничитель тока.
|
Создано 02-04-2012 22:15
|
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
:) Занятся нехер? - ответ правильный.
Мил человек, здесь вам не лекционный зал. Общаясь с вами я трачу свое личное время, которое я мог с пользой истратить на что нибудь другое.
Вы же обладая хорошим уровнем знания в электронике - морочите мне голову. Самооценка упала? Пытаетесь поднять на форуме? Стебемся?
Не, братишь - ты гонишь! :) Жги дальше...
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 22:19
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Илья, съезди, смени товарищу кабель, а то бедный замаялся уже подсказки и наводящие вопросы подкидывать :D
|
Создано 02-04-2012 22:20
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Для быстрого и безопасного поиска козы на соединительных проводах требуется помощь старших товарищей. ;)
|
Создано 02-04-2012 22:21
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Старшим товарищам не пойти ли лесом?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 02-04-2012 22:26
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Уважаемый Zuk.
Не спорю, ответ правильный, но есть решение лучше.
Без обид, есть еще варианты поиска козы и обрыва соединительных проводов, которые не озвучены.
Тема открыта в разделе обмена опытом.
В процессе диагностики я сделал важные наблюдения, решил поделиться с коллегами.
Сейчас подойдет Гуру, и все станет на свои места…
|
Создано 02-04-2012 22:34
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Любовь у вас!!!
Жваку турецкую вспомнил Love is когда ты ждешь что он скажет
|
Создано 02-04-2012 22:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
DDAVID
А по теме - ?
|
Создано 02-04-2012 22:54
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Прочитал, задумался...
Это тренинг такой? На дурочка? Сдать объект, а с кабелем пусть эксплуатация трахается?
Правильно сказали - 380 с предохранителем потолще и вперед. Откуда домик загорится, там и было КЗ.
Можно обратиться в эл. лабораторию. Ребятки киловольт 10 подадут, КЗ сразу наружу вылезет. Потом кабель на замену.
|
Создано 02-04-2012 23:39
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А потом у чукчи закончились предохранители.
Толян, ежжай домой.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 02-04-2012 23:49
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Правильный ответ.
Вместо предохранителя надо поставить … лампочку 100W.
Лампа выполняет роль ограничителя тока 0.5 А, позволяющего идентифицировать место замыкания.
Достаточно пошевелить кабель, чтобы спровоцировать БЕЗОПАСНОЕ короткое замыкание.
В этом месте слышно скворчание, правильно подметил Zuk, тут же идет дым.
Пластиковая гофра плавится, но горит плохо.
Замыкание проводов произошло в соединительном кабеле, возле наружного блока.
В этом месте раньше была скрутка, пробилась спустя 3 года.
Платы управления обе живые. ;)
Чиркал по линии связи через ограничительную лампу.
Пампа спасла оптопары.
Спасибо за внимание. ;)
РС
Жучка ставил не я ;)
Но предохранителей 5 шт я спалил, пока не убедился, что коза появляется на всех проводах, независимо от прозвонки тестером. Пытался запустить кондей на 3 проводах из 5 - не получилось.
Неопределенность добавилась путаницей проводов на внутреннем блоке.
Или кто-то воткнул не штатный разъем с другими проводами?
|
Создано 03-04-2012 01:07
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Толян, за 10 лет ничего не изменилось...
Лампа Ильича рулит!)))
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 03-04-2012 08:34
|
|
|
|