Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
Господа.
Вопрос в том, что длинна трубки конденсатор-ресивер, без малого 20м. В каком месте лучше установить датчик фасека на трубку, сразу после конденсатора или ближе к ресиверу? Конденсатор разумеется на улице, ресивер в помещении. Или применить регулировку не по температуре, а по давлению?
|
Создано 15-08-2011 23:29
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вы с какой целью ставите FASEC?
И вообще, у него должна быть инструкция по монтажу и настройке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-08-2011 09:02
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Согласен, по вводным данным какая-то нестандартная ситуация получается :D
Рамзес_13, датчик зимнего комплекта ставится на конденсатор в зоне конденсации фреона, но ни как не на трубу до ресивера.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 16-08-2011 09:12
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
SSA, фасек ставлю для стабильной конденсации. Датчик ставлю на термопасту. Только почему то потом датчик температуры, перетягивают с выхода конденсатора на трубку конденсации к самому ресиверу. Вот и думаю, то ли я неправ, то ли коллеги. Уже третий случай. До этого магистрали короткие были, еще в глаза не бросалось, а тут трасса 20м, и вентилятор то стоит то во всю крутит.
|
Создано 16-08-2011 21:38
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
Onsyi, В зону конденсации не ставлю, обычно сразу после конденсатора, т.е. с переохлаждением. Но проблем не было. А тут смотрю вентилятор как бы циклит, пошел смотреть, а мне говорят что приходил спец и датчик перетащил к ресиверу. Магистраль почти 20м, вот теперь "гуляет" и давление и температура. Переделывать не буду, раз спец сделал, пусть так и будет.
|
Создано 16-08-2011 21:49
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Рамзес_13 пишет:
В зону конденсации не ставлю | работа любит ...
С уважением, LordN.
|
Создано 17-08-2011 13:38
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Рамзес_13 пишет:
фасек ставлю для стабильной конденсации | Рамзес, я не знаю как называется у человека, когда логика перестает работает, а в компе это называется сгорел. Попробуй поменять голову, должно помочь.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-08-2011 13:40
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
LordN,, прошу подробнее. За ранее спасибо.
|
Создано 26-08-2011 21:43
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
непонимаю, какие нужны подробностим о том, что пытаясь дежать стабильное давление давление конденсации вы кладете хуй на зону где эта конденсация происходит?
С уважением, LordN.
|
Создано 26-08-2011 22:14
|
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
LordN, вы считаете, что зона конденсации стабильна и находится в одной точке конденсатора и при +30 на улице и при -30? Речь ведь не о давлении, а о температуре.
|
Создано 28-08-2011 19:20
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
для этого и ставят регулятор что бы она была в одной зоне, давление =температура , RTFM...
|
Создано 28-08-2011 20:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Рамзес_13 пишет:
LordN, вы считаете, что зона конденсации стабильна и находится в одной точке конденсатора и при +30 на улице и при -30? Речь ведь не о давлении, а о температуре. | вы б хоть заради любопытсва в какойнить нормальный учебник с картинками б заглянули, для началу, ну и руками железяки б пощщупали, под конец. многое становится понятно. и потом, какая нахер разница где находится эта зона при +30..+40? при такой температуре все и так работет, без регуляторов. гораздо интереснее знать где эта зона будет в -30...-40. ага?
С уважением, LordN.
|
Создано 28-08-2011 20:24
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
LordN, практики по холоду у меня лет 15 и образование позволяет самому учебники писать. А за совет спасибо.
|
Создано 28-08-2011 22:21
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
практика и образование не являются индульгенцией при совершении откровенных глупостей, скорее наоборот, отягчающим обстоятельством. и уж точно не избавляют от необходимости листать буквари.
пожалуйста.
удачи.
С уважением, LordN.
|
Создано 28-08-2011 22:28
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
У мну опыта поменьше. но я бы не стал фасек юзать да есчо и без настройки контура по ПО и ПГ чисто по давлению конденсации.
есть девайсы получше.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-08-2011 08:01
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Чуть более чем полностью поддерживаю.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 29-08-2011 08:44
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
Совсем забыл.. Заменил давно Fasec на FSX. А сей прибор вручил очкарику, который меряет конденсацию на ресивере. Все ОК.
|
Создано 12-06-2012 19:58
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Инструкция у фасека только на анг "мове". А вообще там написано что стаивть датчик в середину гидравлического контура.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 13-06-2012 00:06
|
|
|
Рамзес_13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-08-2011
|
Середина гидравлического контура, понятие достаточно большое. Понятно, что Fasec-33, определяет t конденсации, а Fasec-43 испарения. Но, никак не трубе конденсации у ресивера. Пройдя по трубе длинной 20м, t ХА становиться другой, причем в любую сторону. Тогда уж вентилятор совместно с компрессором, т.е. на постоянку, а для регулировки - KVR+NRD. Так будет идеально постоянная величина конденсации и не надо никакой электроники. Что собственно и делалось для стабильной величины конденсации. А электронике все таки малость не доверяю. Во всяком случае себе бы сделал по старинке.
|
Создано 13-06-2012 01:00
|
|
|
|