konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Добрый день!
Опрашивал кондиционер Toshiba RAS-13JKVP-E на ошибки, выдал 0F. В сервис мануале такой ошибки не описано. Если кто знает подскажите пожалуйста.
заранее спасибо!
|
Создано 12-08-2011 13:40
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Стукнись к ZUKу ... Илья вроде дела имел с Тошибой .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-08-2011 15:49
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули
|
Создано 12-08-2011 21:25
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
[QUOTE]DDAVID пишет:
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули[/QUOTE
Спасибо за информацию. В понедельник проверю. Но какие цифры сопротивления нормальны для данного датчика?
и Целом тогда с данным кондеем становится совсем непонятно.
У данного кондея давление кипения - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов),температура газовой трубы - 23, 2 гр
температура трубы нагнетания компрессора - 32,4 гр.С.
Трогал трубу после дросселя , само собой не холодная.
Вот я и думал что либо дроссель помер ( но цифр сопротивления обмоток дросселя в сервис мануале не нашел), либо мозги слетели.
и ожидал что ошибка 0F ( 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-0A-0b-0c-0D-0E) -0F это как раз неполадки с дросселем. А сейчас как-то совсем непонятно стало.
|
Создано 13-08-2011 11:00
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
смотрел сервис-мануал , нет там Датчика TCJ. Вот.
|
Создано 13-08-2011 19:33
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Посмотри на кондее. Может также "сдвиг по фазе" у него и пишет хз что. Тогда попробуй CLR после считывания ошибок. 13 грешили слетом прошивки.
|
Создано 13-08-2011 22:00
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Посмотри на кондее. Может также "сдвиг по фазе" у него и пишет хз что. Тогда попробуй CLR после считывания ошибок. 13 грешили слетом прошивки. |
Нажимал CLR, после этого устойчиво выдает ошибку.
А главное - может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы (У данного кондея давление кипения - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов),температура газовой трубы - 23, 2 гр
температура трубы нагнетания компрессора - 32,4 гр.С.
Трогал трубу после дросселя , само собой не холодная. ) ?
|
Создано 13-08-2011 22:16
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Подскажите , как исправить сбившуюся прошивку?
|
Создано 13-08-2011 22:17
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Без "кит"а никак, только замена мазерборды.
Если сможешь дай историю болезни.Цитата |
---|
konsleon пишет:
может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы | Да еще как! У блока был? Сколько датчиков на теплообменнике?
|
Создано 13-08-2011 23:39
|
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Без "кит"а никак, только замена мазерборды.
Если сможешь дай историю болезни. Цитата konsleon пишет:
может ли ошибка датчика, вызывать серьезные термодинамические нарушения работы Да еще как! У блока был? Сколько датчиков на теплообменнике? |
История болезни:
Позвали к кондиционеру с жалобой - жалюзи внутреннего блока не открываются.
При осмотре жалюзи открывались совсем чуть-чуть, при работе на разных режимах кондиционера светодиоды вн. блока не загорались вообще ( хотя при опросе ошибок мигали как положено). Замена шагового двигателя жалюзей результат не дала ( через 2 дня жалюзи стали также плохо открываться).
Также прибавились жалобы на слабую холодопроизводительность.
При опросе на ошибки орал на все ошибки кроме 00-01-02-03-04. давление всасывания прим. 12 бар, - R410 - 15гр, температура газовой трубы -21 гр, пререгре в - 6 гр.
Помыл, почистил, стравил весь фреон и заправил по шильде. Не помогло.
Рекомендовал поставить новый кондиционер, этот списали и я забрал его к себе на работу, собрал на стенде и пытаюсь понять в чем дело, и что необходимо поменять с минимальными фин. затратами.
Термодинамические показатели и код ошибки , после сборки кондиционера на стенде, я уже описал . Вот как-то так.
|
Создано 14-08-2011 12:49
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
Скорее всего это плата внутреннего блока мозги
если в москве могу дать под залог попробовать рабочую (100%)
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 15-08-2011 02:29
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Цитата |
---|
paulino пишет:
Скорее всего это плата внутреннего блока мозги
если в москве могу дать под залог попробовать рабочую (100%) |
как можно с Вами связаться?
|
Создано 15-08-2011 17:44
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
в личке
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 16-08-2011 00:24
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Сенсор теплообменника TCJ, он верхний, но они в ND были, не знал что и в Е впихнули |
Посмотрел - TCJ датчика нету! только нижний - ТС
|
Создано 16-08-2011 08:11
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Результаты замены платы:
Вставил рабочую плату , любезно предоставленную paulino, в кондиционер. Кондиционер сначала заработал , стал холодить одновременно выдавая сообшение об ошибке (мигание диода operation 5 Гц), по кодам ошибок было 0C и 0D - датчики температуры комнатного воздуха и испарителя соответственно. Проверил датчики, значения сопротивлений соответствуют температуре и идентичны между собой. Несколько раз , войдя в режим чтения ошибок нажимал CLR, после диод operation мигать перестал, горел ровно, ошибки более не определялись,НО компрессор не запускался, то есть в тот момент времени когда должен запустится компрессор, электромагнитный дроссель недолго трещал и ВСЕ., более ничего не происходило. Вентилятор внутреннего блока работал, кондиционер принимал адекватно команды с пульта , но КОМПРЕССОР НЕ ЗАПУСКАЛСЯ.
Пробовал поставить обратно старую плату - компрессор работает, термодинамические показатели как и были (давление кипения поднимается с 8,5 бар (5 гр. С) до - 13,2 бар ( по 410А - 20 градусов) и так и остается,температура газовой трубы - 23, 2 гр). По ошибкам выдавал ошибку - 0F. (может кто знает, че это за хрень???)
Вывод, к которому я пришел : на новой плате другая версия прошивки ( новая плата внутреннего блока и старая наружного прошиты по разному и друг друга понимают чуть хуже , чем никак).
Посему , прошу подсказать:
1. Что же за такая ошибка 0F (В сервис мануале не описана)?
2. Где можно перепрошить старую плату, сколько это может стоить?
3. Может есть какие еще версии вышеописанного?
Заранее благодарен.
|
Создано 29-08-2011 17:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А по миганию светодиодов на платах внутреннего - наружного блока посмотреть ошибку не судьба?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-08-2011 23:13
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
А по миганию светодиодов на платах внутреннего - наружного блока посмотреть ошибку не судьба? |
диод наружного блока не мигает, при опросе внутреннего блока выдает ошибку 0F. сами по себе диоды внутреннего блока не горят.
Может есть другая методика определения значения ошибки, если не сложно поделитесь - буду признателен.
|
Создано 30-08-2011 08:51
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Новое! На старой плате , сразу после окончания экспериментов с заменой платы, перестал принимать сигналы с пульта, с кнопки Reset запускается, но не запускает компрессор, только трещит дросселем.
|
Создано 01-09-2011 14:37
|
|
|
|