konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Доброго времени суток, господа форум!
Заметил, что при измерении перегрева ( температура замерялась на газовой трубе возле сервисного порта) у бытовых кондиционеров (7,9,12,18 ) различных брендов как у новых - при запуске после монтажа, так и б/у после полной перезаправки по шильде, значения перегрева при работе на холод сначала составляли штатные 5-7К, а потом почти всегда снижались и показывали от 1,5 до 4К. Слышал мнение, что для бытовых кондиционеров цифры перегрева нестабильны в процессе работы и не могут свидетельствовать о нормальной работе машины ( количестве фреона в контуре).
Прошу Вас подсказать:
1. Соответствует ли действительности тезис о нестабильности перегрева в бытовых кондиционерах малой мощности?
2. Если да , та какое это объяснение?
3. Почему этот факт не описан в литературе ( если описан, буду признателен за ссылку)?
4. Реальна ли вообще в отношении бытовых кондиционеров малой мощности дозаправка по перегреву ( нет ли риска перелить и вызвать гидроудар)?
5. Как правильно проводить дозаправку по давлению?
Заранее спасибо!
|
Создано 04-08-2011 10:07
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Температура в охлаждаемом объёме падает, как следствие уменьшается перегрев.
|
Создано 04-08-2011 19:08
|
|
|
kapter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 14-08-2002
|
Это справедливо для всех систем с капилярной трубкой.
|
Создано 04-08-2011 21:02
|
|
|
konsleon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 01-04-2011
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Температура в охлаждаемом объёме падает, как следствие уменьшается перегрев. |
То есть нормально что со временем цифры перегрева становятся ниже нормальных 5-7К?
Как же тогда определять нехватку фреона?
как дозаправлять по прегреву?
|
Создано 04-08-2011 21:55
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
konsleon пишет:
как дозаправлять по прегреву? |
Пользуйтесь поиском, эта тема обсуждается уже много лет.
|
Создано 05-08-2011 13:52
|
|
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
С понятием "перегрев" понятие "бытовой сплит с капилляркой" не стыкуется. Плюньте нах на перегрев применительно к бытовухе. Перегрев там, где он контролируется ТРВ через расход. Нету блин перегрева в устройствах с капиллярной трубкой! Тут додики со статусом "Гуру" всерьёз обсуждали понятие "Переохлаждение" на сплитах и оконниках, это палата №6 отдыхает!
|
Создано 06-08-2011 05:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Еще раз пишу персонально для Вас:
Если вы профессионал - докажите это своими действительно полезными советами на форуме.
Если на быторых сплитах (оконниках) без ЭРВ/ТРВ перегрева и переохлаждения нет, то ВЫ действительно МАСТЕР!
Остается только посочувствовать Вашим клиентам.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-08-2011 09:49
|
|
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
Ссылки на мой пост нет, значит - не ко мне
|
Создано 06-08-2011 19:03
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
:D :D :D
А и не обязательно ссылку на пост давать, если очередность соблюдается. К тому же, вы все таки приняли на свой счет. ;)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 07-08-2011 08:42
|
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
В инструкциях по монтажу на carrier, была такая метода:
http://aircon.ru/bitrix/components/bi...p?fid=4657
обозначения на графике:
1. Перегрев градусы цельсия
2. Температура воздуха на входе в конденсатор по сухому термометру
3. Температура воздуха на входе в испаритель по влажному термометру
Дальше замеряете перегрев и сравниваете его с расчетным.
|
Создано 08-08-2011 10:15
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Цитата |
---|
HGD пишет:
С понятием "перегрев" понятие "бытовой сплит с капилляркой" не стыкуется.
|
в рот мне ноги... Уважаемый, почтенный, ответьте на несколько вопросов:
1) В так называемой бытовухе присутствует ли хладагент в жидкой фазе?
2) В так называемой "бытовухе" присутствует хладагент в газовой фазе?
3) В упомянутой же "бытовухе" происходят ли переходные процессы из жидкой фазы в газовую и обратно?
4) В вышеназванной "бытовухе" наблюдается ли разность температур между температурой кипения хладагента и температурой газовой фазы на всасе в компрессор?
Цитата |
---|
Плюньте нах на перегрев применительно к бытовухе. Перегрев там, где он контролируется ТРВ через расход. Нету блин перегрева в устройствах с капиллярной трубкой! |
Ай-вэй!!! Совсем больной, однако... А в чем ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ разница между капилляркой и ТРВ???
|
Создано 08-08-2011 12:01
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
И да, кроме дельты на низкой стороне, есть ли подобная на высокой? (Для атомного профи: tжидкого х-а после конденсора - tконденсации)?
|
Создано 08-08-2011 12:13
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да что вы к нему пристали?
Чел, помешан на прецах и чиллерах, он капиллярку последний раз 30 лет назад видел в холодильнике :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-08-2011 13:36
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
А какого беса тогда выеживаться?
|
Создано 08-08-2011 13:45
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Цитата |
---|
konsleon пишет:
То есть нормально что со временем цифры перегрева становятся ниже нормальных 5-7К? Как же тогда определять нехватку фреона? как дозаправлять по прегреву? |
Ищите таблицу зависимости перегрева от температуры воздуха на входе в испаритель (при скорости вентилятора - минимальной) или сами сделайте на заведомо исправном кондиционере, Вашего бренда.
|
Создано 11-08-2011 18:37
|
|
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
Перегрев на капиллярке ничем не управляется. Кто не согласен?
|
Создано 11-08-2011 23:17
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Мастер , а ты попробуй сначали слить ХРЕОН , а потом залить .. да побольше ,ВОТ ТОГДА СРАЗУ ВСЁ И УВИДЕШЬ . А ещё на конденсаторе сзади поставь картоночку побольше ... Может тогда увидется ? ;)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 11-08-2011 23:39
|
|
|
HGD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Мастер , а ты попробуй сначали слить ХРЕОН , а потом залить .. да побольше ,ВОТ ТОГДА СРАЗУ ВСЁ И УВИДЕШЬ . А ещё на конденсаторе сзади поставь картоночку побольше ... Может тогда увидется ? |
Уважаемый, херню насчёт картоночек пороть не надо! Докажи мне, как и чем управляется перегрев в сплитах с капилляркой, будь любезен!
|
Создано 11-08-2011 23:46
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Постоянные давление конденсации, влажность и температура воздуха на входе в испаритель -творят чюдеса :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-08-2011 01:07
|
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
HGD пишет:
Докажи мне, как и чем управляется перегрев в сплитах с капилляркой, будь любезен! |
если перегрев неуправляем, то это не значит что его нет. кстати, перегревом можно варьировать меняя скорость вентиллятора в наружнем блоке(или картонкой :D ).
|
Создано 12-08-2011 08:45
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Я тоже 8 лет назад считал, что ПГ нет, и так же смеялся над гуру :D начитавшиь француза Казагланиана. Потом было много практики, от обычного сплита до VRF и чиллера.
Счас уже не смешно. ПГ в капиллярных машинках можно и нужно управлять, особенно когда он болтается около нуля. Так что выпусник Бауманки Э4 еще только в самом начале пути. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-08-2011 11:05
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Перегрев в машинах с капиляркой регулируется очень просто .Учитывая ,что я родом из Сибири ... и здесь тоже такие штучки используют во многих местах -Это ЗК ... Элементарный контроллер скорости вращения вентилятора наружного блока .А ещё для этих целей иногда используют .. КАРТОНОЧКУ , друг сердеШный ... В целях экономии средств на дополнительные опции .Где ваша Бауманка была в это время ? Я не имею даже средне - специального образования по холодильной техники ... всё личные наблюдения и работа ручками - опыт , пусть и не очень большой .. проимерно 4 года .
Что на это скажете .. "уважаемый" .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-08-2011 13:06
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Костя, а он тебе нужен?
Ну, получил диплом Бауманки, ну, занимается холодом... Диплом (корочка), он ведь знания не дает, наличие высшего образования подразумевает умение человека учиться, набирать опыт (лучше, базируясь на теории). А если этого умения нет, а есть ПОНТЫ, что мол я вот такой-растакой с дипломом, а вы все лохи пушистые..
Даже и вступать с ним в полемику лениво.
Был бы ЧЕЛОВЕК, в профиле назвался бы, дал свои координаты, а не прятался за двумя буквами.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-08-2011 14:15
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Согласен с тобой Сережа ... Просто почитал его посты , все у него чуваки и все у него гавно .. один он в белом фраке . Просто как то стало не по себе . А данные не даёт .. по всей видимости боится по УШАМ схлопотать ... Не все же находятся далеко от него и не все спокойные ... Погут и под сральник напинать .
Манера общаться у него , как у братка - недоросля .Я примерно таким же был в начале 90- ых . Потом нарвался .. было человек 20-25 .. и им было наплевать , что у меня и разряд спортивный и чемпионские титулы и личность очень известная в городе . Минут 40 колотили . Меня потом ни родные , ни знакомые месяц не узнавали ... Голова не знаю как выдержала .До сих пор по пьяне кукушка звенит .Поэтому и в рот ни капли не беру . С тех пор понял ,что мериться письками - это просто понт малолетних недоумков - на любую хитрую жопу найдется х..й с винтом .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-08-2011 14:27
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
human пишет:
начитавшиь француза Казагланиана. | даже не прочитал. осилил несколько страниц и усе :D
|
Создано 12-08-2011 18:58
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
HGD,
Уважаемый, а нахера им там управлять?? Если я правильно понимаю, то в бытовых сплитах (а так же в холодильниках), от того и сделан ФИКСИРОВАНЫЙ перегрев (типа дроссель с постоянным сечением - неизменяемым, если угодно), что заморачиваться с настройкой ТРВ (на сплите... не дай Б-Г!!!) НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. МОща не те...
|
Создано 12-08-2011 20:32
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Maleyev72,
Насчет картонки согласен. Сам еще у себя в Сибири (я из Братска), когда попадался кондей в тропическом исполнении, ей пользовался ;)
|
Создано 13-08-2011 00:10
|
|
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
господи, в братске то зачем кондеи)
|
Создано 13-08-2011 00:37
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
В сибири лето жаркое, но короткое.. главное н проспать этот день...(с)
А если серьезно, то бывае и жарища под 30, а серваки и прочие торговыезалы с холодильниками.. сам понимаешь;)
|
Создано 13-08-2011 10:48
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
antony85u пишет:
а серваки и прочие торговыезалы с холодильниками.. | это ж-па, где ставят не преци,а что подешевле...бытовуху, полупром в лучшем случае.
|
Создано 13-08-2011 21:06
|
|
|
|