Течет конденсат из 12й мидеи, но не дренаж виноват: проверил дренаж, трубка целая, перепад высот между ванной и сливом достаточный.
А вода прямо-таки ХЛЫЩЕТ из теплоизоляции (который перед испарителем).
Что посоветуете? Думаю, убрать заводскую изоляцию, и одеть отдельно на каждую трубку флекс до самого теплообменника...
Может ли что-либо быть в месте сочленения испарителя и корпуса блока?
Спасибо опытным за толковые ответы...
|
Создано 19-06-2011 23:18
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
давление малое скорее всего....
С уважением...
|
Создано 20-06-2011 00:05
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Иногда такая хрень бывает ... и при не достатке Хреона .. и при засерании блоков . Посмотрите , может у вас обмерзает газовая труба .. А может и жидкостная .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 20-06-2011 01:43
|
|
|
aluk
День добрый
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
|
не засорен канал задний на дринаже за внутренним блоком????
С уважением...
|
Создано 20-06-2011 20:22
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Цитата |
---|
vlg пишет:
проверил дренаж, трубка целая, перепад высот между ванной и сливом достаточный. |
ну если труба у вас кольцами в ванной лежит - то тогда ОЙ, никакой перепад не спасёт.
|
Создано 20-06-2011 20:41
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Если вода хлещет из теплоизоляции , значит проблема не в дренаже , а в " газовой магистрали " По всей видимости какая то из трубок обмерзает- это или давно не было ТО .. или не хватка или перелив хладогента .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 20-06-2011 22:16
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
При перезаправке ничего не обмерзает. Это аксиома.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-06-2011 22:35
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Если это простой сплит или полупром то стопудово обмёрзнет газовая труба .А ещё и ОЖ и компрессор . И ещё может добраться до испарителя .Помесяца назад трахался с кассетой .. трасса 50 метров , весов нет ... Два дня сидел на лесенке . 7 метров над землёй ..Гы - гы ... НО .. отстроил .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-06-2011 02:06
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Два дня сидел на лесенке . 7 метров над землёй ..Гы - гы ... НО .. отстроил |
От силы полчаса на все про все.
Зачем два дня сидел? ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 21-06-2011 06:22
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Слезть боялся...:D
Ну так расскажи, почему он будет обмерзать при перезаправке. Физику процесса.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-06-2011 11:13
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
При перезаправке ничего не обмерзает. Это аксиома |
Ох, ё...
Ну так возьмите сплит 9-ку и долейте туда кило фреона. А потом на краны посмотрите.
|
Создано 21-06-2011 17:40
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мне это незачем. Я и так знаю, что будет. А Вам, если не знаете, рекомендую попробовать. Обмерзать, гарантию даю, ничего не будет. Только потом - компрессор на помойку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-06-2011 19:17
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Согласен,что при перезаправке трубки не обмерзают,только при уж очень большой.Был один случай приехал на объект давление 6 очков,правда и блок был грязный.Трубки при этом слегка прохладные были вот так вот. :o
|
Создано 21-06-2011 19:37
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Уточню фреон R-22 температура воздуха 26-27.
|
Создано 21-06-2011 19:38
|
|
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Похоже на недозаправку. Может конденсатор засран, но явно, обмерзание. Уверенно не скажу, так как не холодильщик (ТГСВ), а в книгах копатся сейчас времени нет. Если неправ - прошу извинить.
|
Создано 21-06-2011 22:53
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
после скольки минут работы?
Не люблю когда из мухи слона делают.
Обратись к тому кто тебя учил монтировать(если твой монтаж), и набей ему морду, если он не научил тебя изолировать трубы.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 22-06-2011 00:10
|
|
|
DyadyaBOSS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 29-06-2011
|
У меня было несколько случаев на объекте.
Течет с внутреннего блока.
Единственное объяснение которое я мог дать - это кондей оставляли наночь включенным.
Конечно можно сказать, что дозаправлять надо. Но исходя из данных давления, все в норме.
|
Создано 29-06-2011 00:33
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
При перезаправке ничего не обмерзает. Это аксиома. | Согласен на все 100
Цитата |
---|
Akela пишет:
Ох, ё... Ну так возьмите сплит 9-ку и долейте туда кило фреона. А потом на краны посмотрите. | Уверен, что вы так не делали, иначе вы бы увидели, что у вас повышается давление
|
Создано 29-06-2011 02:28
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
Обратись к тому кто тебя учил монтировать(если твой монтаж), и набей ему морду, если он не научил тебя изолировать трубы. |
Дык, народ учат настенники "клепать"... там дренаж как правило не изолируют (кроме куска заводской изоляции). Исключение составляет - проложенная трасса в коробе.
А канальник или кассета - другое дело, ибо дренаж идет в запотолочном пространстве.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 29-06-2011 07:46
|
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
ходящийвосне пишет:
Уверен, что вы так не делали, иначе вы бы увидели, что у вас повышается давление |
Не хотел ввязываться в полемику, но ладно, отвечу.
Насчет килограмма в 9-ку, я конечно погорячился. Там давление действительно серьезно вырастет. и обмерзания не будет.
Но : нередко происходит так, что получается перезаправить сплит настолько, что фреон не выкипает в испарителе и идет в газовую трубу. Но температура испарения при этом остается ниже 0 градС.
На практике я это наблюдал множество раз, когда приходилось дозаправлять сплиты "вслепую". Вроде все хорошо, хорошо, потом чуть зазевался, перегрев в 0, и пошел обмерзать вентиль.
|
Создано 29-06-2011 09:28
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Akela, Дайте угадаю, у вас заломан всас или скорость протока воздуха через испаритель слабый, в этом случае у вас перегрев уйдёт в ноль, и понизится давление, если попытаться заправить такой аппарат, то обморожение конечно снимите, так как повысите давление, но уверяяю вас вы зальете компрессор, можете не спорить, чудес не бывает....
|
Создано 29-06-2011 09:49
|
|
|
Akela
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
|
Цитата |
---|
ходящийвосне пишет:
...испаритель слабый, в этом случае у вас перегрев уйдёт в ноль, и понизится давление, если попытаться заправить такой аппарат, то обморожение конечно снимите, так как повысите давление, но уверяяю вас вы зальете компрессор, можете не спорить, ... |
А я и не собираюсь спорить, вы правильно пишете.
|
Создано 29-06-2011 17:19
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
В тему дренажа...
у ванночки с одного края полностью отломан сосок под дренаж. Кто нибудь восстанавливал такое, и чем?
Перекинуть дренаж на другой край не предлагать))))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 29-06-2011 18:25
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если отломанное имеется в наличии, то снять, зачистить и склеить дихлорэтаном.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-06-2011 19:23
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Было бы отломаное, не писал бы) Никто не гондобил что нибудь ?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 29-06-2011 21:45
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
развальцовываеш трубу по размеру, и сажаешь это на герметик...
А вообще суперцемент от момент решает фсе проблемы лучше дихлоэтана
|
Создано 29-06-2011 22:17
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Я придумал несколько другое, иголки нагревать и вставлять в пластик, создать "огрождение и потом его намазать поксиполом. Авось прокатит, ну или есть другой вариант, выдернуть ванночку с другого блока, которые на складе валяются)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 30-06-2011 00:00
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Серёж , при перезаправке обмерзает газовая труба . Вопрос не в физике , а в опыте .Я не теоретик ,Все это сам трогал , щупал , наблюдал .Как говорит Николай .. Учите матчасть .Задай ему вопрос .Вот если в ВРВ- ку плеснуть лишнего , то там и вправду ни чего не обмёрзнет , а просто компрессор клинанёт .А вот бытовуха , полупром - это другой разговор .Только не надо к Ктзле обращаться .Сам попробуй , убедишься .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 30-06-2011 00:14
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Вопрос не в физике , а в опыте | Сума сойти..., а я наивный раньше думал, что хладотехника сплошь и рядом физика. Ладно, бог с ней-с наукой, а если логику включить не сточки зрения мастера по ремонту бытовых холодильников, а мастера-кондиционерщика, если чё вещи немного разные. Кстати, если Николай действительно настолько крут, что вы его цитируете, то я бы с удовольствием послушал бы его мнение
|
Создано 30-06-2011 00:38
|
|
|
|