Уважаемые!
Есть кассета General Climate GC-4C43HS. При включении на холод ( и на тепло ) входит в неисправность, горят индикаторы POWER и DEFROST а RUN мигает : 2 коротких 1 длинный. Инфы не нашел. Помогите с кодами ошибок!!
PS. С поплавком все нормально
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
У меня есть , пиши электронку , сброшу . Это та же Мидея ...
M@LEY из Барнаула
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
vovanv969@rambler.ru
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
ОК !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Лови !!!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Спасибо! Не подходят!
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Володя , где находишься то ? Какой регион ?
M@LEY из Барнаула
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ростов-на-Дону
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Короче .. попробую изобразит для начала примерную картину маслом .Блин писать дофига .
На сколько я помню .. машины такого класса должны быть на 3 фазы . Питание приходит на наружный блок , от туда идёт .. один питание , один нейтраль , и остальные управление . Надо разбираться с межблочкой и расключкой . Короче , там сигнал на замыкатель должен идти по одному проводку на каждое устройство .Сначала надо узнать в порядке наружный блок или нет . Для этого откидывай межблочку и просто надо замыкать проводками питание фазы и клемуы на которую приходит 220 от внутреннего блока к клеме наружки . при замыкании должны запускаться компрессор и крыльчатка .Затем проверить надо есть ли камутационный шнур .. на Gree есть .. тонкая пара .. примерно 0,5 квадрата . Может там кроется проблема . Проверь датчики высокого и низкого давления . Они устроены примитивно .Там стоят просто .. типа замыкателя - если давление низкое он размыкается .. если очень высокое срабатывает датчик высокого давления . Они должны быть обязательно - один стоит на жидкостной трубе , другой на газовой .жИх можно разобрать и посмотреть , может контакты заржавели или приплавились .Посмотри срабатывает ли катушка . Попробуй поотключать датчики внутреннено блока ... темперватурные и перелива помпы . Если при отключении появится новая ошибка , значит всё нормально , если при отключении ни чего не изменится - один камень найден .Можно дальше копать .А так .. лучше по телефону созвониться .. я так лучше обрисую ситуацию . Телефон есть в профайле .
M@LEY из Барнаула
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Только , если звонить соберёшься ... минут за 10 -15 SMS-ку кинь ..А то я могу быть занят .Что бы с лестницы слез ... или из ямы вылез .
M@LEY из Барнаула
|
dr_zlo_66
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 07-10-2010
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Только , если звонить соберёшься ... минут за 10 -15 SMS-ку кинь ..А то я могу быть занят .Что бы с лестницы слез ... или из ямы вылез . |
Поставь дома кондей, перестань жить в погрибе ! :-))
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ца - ца - ца ... Дом не мой ....
А в яме мне больше нравиЦа ..... ;)
M@LEY из Барнаула
|