evgeniy.k
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-06-2011
|
кто сталкивался или знает ответ ! SAMSUNG AQV 12 PSBNSER инверторная модель . при включении на охлаждение как положенно открывается жалюзь начинает дуть .но через минуту становится в ошибку и просто стоит моргая двумя крайними из трех диодами средний молчит .по коду ошибки это датчик наружнего воздуха . прозвонил 8к при тем на ул 26 нагрел 6к живой . поправил все контакты и на вн и на нар . померил напряж нормальное 223 в . вилку поменял местами . проблема неизменилась . зимой хорошо работал на тепло .может перепрог. и сбросить ошибку !
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
evgeniy.k пишет:
но через минуту становится в ошибку и просто стоит моргая двумя крайними из трех диодами средний молчит |
Ихде моргает? На внутрянке?
Ибо на наружке есть свои светодиоды...
Цитата |
---|
evgeniy.k пишет:
прозвонил 8к при тем на ул 26 нагрел 6к живой . поправил все контакты |
А напряжение на датчике не догадались измерить?
Цитата |
---|
evgeniy.k пишет:
зимой хорошо работал на тепло .может перепрог. и сбросить ошибку ! |
Какой зимой? Они только в марте-апреле с фабрики приехали.
Первые PSB нашлепали в середине февраля. Плюс пароход во льдах Финского залива.
Не нада ляля.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
VictoriyaH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-07-2011
|
у меня такая же ситуация. Моргает на внутреннем блоке 2 индикатора : good sleep + индикатор работы кондея. можете опдсказать как с этим бороться?
|
Sey255
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 163
дата регистрации: 24-07-2011
|
У меня было похожее... Жалюзь пальцами поправил - и нормуль.
|